[原创]我对静载实验抽检数量很怀疑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lianghaiyang
 

发帖
342
土币
1955
威望
2305
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-31
       我们都知道,一般试压桩也就占总桩1%,且不小于3根,这样的抽检方案,我觉得对预制桩还可以,毕竟做桩时候是在地表,人可以看的见,可以监督,打好后座低应变验证下完整性就好了。可对灌注桩(人工挖孔相对要好)而言就不那么好了,每根桩的成桩过程都在地下进行,即使低应变过关了,但没做静载的情况下,谁也不敢说这桩就能承受多少多少吨,何况现在多数检测部门更是应付了事,以钱为主,吃顿饭就是好桩,真为我们岩土工程界担心啊。 z\8Kz ]n~  
k/yoRv%  
*s9 +  
8I'c83w  
x%JtI'sg  
Vx^+Z,y&QP  
注:上面两张其中一根是试桩,结果就是合格的,擦亮你们的眼睛看看吧。
天才第一步,雀氏止尿裤!
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-31
现在静载试验很多仅仅是凑个数量,不仅没有代表性,甚至事先就定出了试桩桩号 V&E)4KBOs  
可想而知,结果是怎么样!
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-31
吃饭固然重要,但小命也要保的 Lf|5miO  
#`rvL6W q}  
规范是死的,但人是活的