论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4816阅读
  • 15回复

[热点探讨]请问这样的土层,6层房子用什么基础形式了? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线512048379

发帖
242
土币
541
威望
1973
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-14
上面有2.5m的杂填土,这个有影响,6层楼基础可能埋不了那么深,要是基础埋深不超过2.5m,这就得处理那杂填土了,建议用换填的方法处理,粘性土是不描述湿度的,如果硬塑的话,承载力应该能达到180kpa,6层的房子的基底单位荷载差不多就140-160kpa,应该可以满足,可以做天然地基浅基础,基础选型可选条形基础或独立基础。
离线xpzh1314

发帖
68
土币
1521
威望
62
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-16
请问楼上“6层的房子的基底单位荷载差不多就140-160kpa,应该可以满足”,是按什么经验公式换算过来的?谢谢指教
离线512048379

发帖
242
土币
541
威望
1973
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-18
回 13楼(xpzh1314) 的帖子
上部荷载按一平方米按3T算。
离线许城乔

发帖
238
土币
235
威望
30
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-02
    
00
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站