只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-11
某工程,建33层高层建筑,设一层地下室,地下室高度约4.20m,设计整平标高与现有地面高程相同。经勘察,场地内地层如下: } A+ncabm  
1、素填土,松散-稍密状,层厚2.50-4.20m .hu7JM+  
2、粉质粘土:可塑状,坡洪积成因,层厚3.10-5.20m; U+*l!"O,  
3、凝灰岩残积粘性土:可塑状,厚度分布不均匀,于大部分地段分布有中风化凝灰岩孤石,孤石最大厚度6.00m。 QmjE\TcK/  
4、全风化凝灰岩:层位稳定性差,厚度分布不均匀 %'ah,2a%  
5、砂土状及碎块状强风化凝灰岩:大部分地段分布中风化凝灰岩孤石,砂土状层面埋深20.00-26.00m,碎块状22.10-29.60m nhdZC@~E0  
6、中风化凝灰岩:层面埋深31.0-42m。如图: G"` }"T0}  
&BLCP d  
_qR?5;v  
报告建议采用冲孔灌注桩,但在施工过程中,孤石施工难度大,工期长。 n<bU'n  
如用复合地基,地下室地板面地层承载力不足。 )2RRa^=&  
针对这样的地层,用什么样的基础型式较合适?
离线ysh231

发帖
319
土币
51
威望
386
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-11
钻孔灌注桩
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-11
人工挖孔桩
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-11
地下水位有多高、 qg& /!\  
要是高的话就选钻孔灌注桩
离线jiangnan2009

发帖
442
土币
6819
威望
914
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-12
首选钻孔灌注桩
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-12
勘察报告建议采用冲孔灌注桩是没有问题的,残积土中有中等风化孤石,且厚度较大,如果采用钻孔灌注桩根本无法成孔;由于基岩埋深较大,也不宜采用人工挖孔桩。目前有一种水下爆破的炸药,冲至孤石可采用这种炸药进行爆破以后再冲进。
离线yanqihj

发帖
2575
土币
20405
威望
30
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-12
向大家学习一下!
离线sdxiong219

发帖
63
土币
87
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-12
学习学习。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-13
估计类似建筑的基底压力在550kPa左右,地基处理是达不到要求的,只能采用桩基。剩下的就是施工方法的事情。冲孔工艺可行啊,多上设备吧
得过且过
离线yahooqq

发帖
58
土币
10190
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-30
不知道地下水深度,如果桩深度范围内无地下水可以选择人工挖孔桩(遇岩石可爆破,炸药可选择乳化炸药),如果有水那就没办法了,钻孔灌注桩吧。冲击钻的建议是正确的。