8 木结构房屋 +e-,ST&w(
8.1 适用范围 7nVRn9Hn
8.1.1 本章适用于6~9度地区的木结构承重房屋的新建和抗震加固,包括穿斗木构架、木柱木屋架、木柱木梁承重,实心砖(包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖)围护墙、生土围护墙和石围护墙木楼(屋)盖房屋。 g!`3{
/4
8.1.2 本章8.2、8.3、8.4节为新建木结构房屋的设计、构造与施工要求;8.5节为既有木结构房屋的震损修复与加固技术要求。 &I({T`=
8.2 一般规定 Rm5Kkzd0o
8.2.1 木结构房屋的层数、高度和层高应符合下列要求: 8`]=C~G
1 房屋的层数和总高度不应超过表8.2.1的规定; .p ls!
2 房屋的层高:单层房屋不应超过4.0m;两层房屋不应超过3.6m。 %+F"QI1~0
表8.2.1 房屋层数和总高度(m)限值 (Si=m;g
结构类型 围护墙种类 Lqp8yVO
(墙厚mm) 烈 度 Y];Ycj;
6 7 8 9 9M /SH$Qy
高度 层数 高度 层数 高度 层数 高度 层数 +@Ad1fJi
穿斗木构架 `$YP<CJeq
和木柱木屋架 砖墙 实心砖(240) 7.2 2 7.2 2 6.6 2 3.3 1 4#(ZNP
蒸压砖(240) 7.2 2 6.6 2 6.0 2 3.0 1 1TM~*<Jb
生土墙(≥250) 6.0 2 4.0 1 3.3 1 — — 8$c bVMjh
石墙 细料石(240) 7.0 2 7.0 2 6.0 2 — — Ka|eFprS
粗料石(240) 7.0 2 6.6 2 3.6 1 — — X>I)~z}9#
平毛石(400) 4.0 1 3.6 1 — — — — oR~e#<$;
木柱 IF +i3#$
木梁 砖墙 实心砖(240) 4.0 1 4.0 1 3.6 1 3.3 1 {i*2R^5
蒸压砖(240) 4.0 1 4.0 1 3.6 1 3.0 1 <|*'O5B
生土墙(≥250) 4.0 1 4.0 1 3.3 1 — — /oL;YIoQX
石墙 细料石(240) 4.0 1 4.0 1 3.6 1 — — lg}HGG
粗料石(240) 4.0 1 4.0 1 3.6 1 — — X]y)ZF26
平毛石(400) 4.0 1 3.6 1 — — — — ai'4_
;oNhEB:F
注:1. 房屋总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度; tURc bwV
2. 坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处。 &(a(W22O
jhGlG-^
: 5U"XY x@
r{seb E\
;
BYM3jXWi0v
aP&D9%5
u0RS)&
8.2.2 抗震横墙间距,不应超过表8.2.2要求。 o3Vn<Z$/Cl
表8.2.2 房屋抗震横墙最大间距(m) `Ci4YDaz;k
结构 \@~UDP]7
类型 围护墙种类 hAqg Iu*
(最小墙厚mm) 房屋 !'f3>W\
层数 楼层 烈 度 ,WQ^tI=O
6 7 8 9 !>(RK"KWq]
M|[ZpM+
1mSaS4!"B
7$k8%lI;>
穿斗木构架 `T2 <<<
和木柱木屋架 砖墙 实心砖(240) 一层 1 11.0 9.0 7.0 5.0 oW$s
xS
二层 2 11.0 9.0 7.0 — QR>
Y%4 ;h
1 9.0 7.0 6.0 — gFPi7 o1
蒸压砖(240) 一层 1 9.0 7.0 6.0 —
I<=Df5M
二层 2 9.0 7.0 6.0 — [,~TaP}m
1 7 .0 6.0 5.0 — 8seBT;S
生土墙(250) 一层 1 6.0 4.5 3.3 — D\~e&0*
二层 2 6.0 — — — Ao7 `G':
1 4.5 — — — o+?rI
p
石墙 细、半细料石 vU*x2fVb}
(240) 一层 1 11.0 9.0 6.0 — kJ(A,s|
二层 2 11.0 9.0 6.0 — Zw]
?.
1 7.0 6.0 5.0 — y\F=ui
粗料、毛料石 {C^@Q"I
(240) 一层 1 11.0 9.0 6.0 — sLcFt1
二层 2 11.0 9.0 — — e#/kNHl
1 7.0 6.0 — — J.RAmU <
平毛石(400) 一层 1 11.0 9.0 6.0 — l+wc'=]
木柱 [`Cq\mI-W
木梁 砖墙 实心砖(240) 一层 1 11.0 9.0 7.0 5.0 t=R6mjb
多孔砖(190) 一层 1 9.0 7.0 6.0 5.0 3_`szl-
生土墙(250) 一层 1 6.0 4.5 3.3 — ibdO*E
石墙(240、400) 一层 1 11.0 9.0 6.0 — S*"u/b;
注:400mm厚平毛石房屋仅限6、7度。 m~],nl
2uk x (Z
8.2.3 木结构房屋围护墙的局部尺寸限值,宜符合表8.2.3的要求。 X8<2L2:
表8.2.3 房屋围护墙局部尺寸限值(m) H<ZU#U0FZf
部位 6度 7度 8度 9度 . -"E^f
窗间墙最小宽度 0.8 1.0 1.2 1.5 =C
f(B<u
外墙尽端至门窗洞边的最小距离 0.8 1.0 1.0 1.0 X['2b78k
内墙阳角至门窗洞边的最小距离 0.8 1.0 1.5 2.0 L7mz#CMWf
8.2.4 木柱木屋架和穿斗木屋架房屋宜采用双坡屋盖,且坡度不宜大于30度;屋面宜采用轻质材料(瓦屋面)。 3,);0@I
8.2.5 生土围护墙的勒脚部分,应采用砖、石砌筑,并采取有效的排水防潮措施。 -Y:ROoFOZ
8.2.6 围护墙应砌筑在木柱外侧,不宜将木柱全部包入墙体中;木柱下应设置柱脚石,不应将未做防腐、防潮处理的木柱直接埋入地基土中。 |c2v%'J2G
8.2.7 木结构房屋的围护墙,沿高度应设置配筋砖圈梁、配筋砂浆带或木圈梁,设置位置应符合本导则第7章、第9章和第10章“一般规定”中的有关要求。 [rreFSy#@
8.2.8 木结构房屋应在下列部位采取加强整体性连接的措施: ,}C8;/V
1 三角形木屋架和木柱木梁房屋应在屋架(木梁)与柱的连接处设置斜撑; :&J8.G^
2 两端开间屋架和中间隔开间屋架应设置竖向剪刀撑; o0pT6N)
3 穿斗木构架应在屋盖中间柱列两端开间和中间隔开间设置竖向剪刀撑,并应在每一柱列两端开间和中间隔开间的柱与龙骨之间设置斜撑;
df=zF.5
4 山墙、山尖墙应采用墙揽与木构架(屋架)拉接; bO<0qM~
5 内隔墙墙顶应与梁或屋架下弦拉接。 fMeZ]rb
8.2.9 木结构房屋应设置端屋架(木梁),不得采用硬山搁檩。 s(&;q4|
8.2.10 砖抗震墙厚度不应小于180mm,生土抗震墙厚度不应小于250mm,石抗震墙厚度不应小于240mm。 NNa1EXZ[
8.2.11 承重木柱梢径不宜小于150mm。 *mBJ?{ !
8.2.12 各类围护墙木结构房屋的抗震设计计算可按本导则附录A的方法进行,也可按本导则附录C确定抗震横墙间距L和房屋宽度B。 D6Y6^eS-
8.3 抗震构造措施 QfQ\a%cc
8.3.1 柱脚与柱脚石之间宜采用石销键或石榫连接;柱脚石埋入地面以下的深度不应小于200mm。 }~o
ikN:
8.3.2 砖围护墙、生土围护墙和石围护墙的抗震构造措施和配筋砖圈梁、配筋砂浆带的纵向钢筋配置和构造应分别符合本导则第7章、第9章和第10章“抗震构造措施”中的有关规定。 1Qh`6Ya f
8.3.3 配筋砖圈梁、配筋砂浆带和木圈梁与木柱的连接应符合下列要求 (\dK4JJ
1 配筋砖圈梁、配筋砂浆带与木柱应采用不小于φ6的钢筋拉接; z]Acs
2 木圈梁应加强接头处的连接,可采用平接、圆钉或扒钉连接,并应与木柱之间采用铅丝或扒钉等可靠连接。 Gqyue7;0,
8.3.4 内隔墙墙顶与梁或屋架下弦应每隔1000mm采用木夹板或铁件连接。 HXJ9xkrr
8.3.5 山墙、山尖墙墙揽的设置与构造应符合下列要求: OK`Z@X_,bW
1 6、7度时,山墙设置的墙揽数不宜少于3个,8、9度或山墙高度大于3.6m时墙揽数不宜少于5个; {$^SP7qV#>
2 墙揽可采用角铁、梭形铁件、木条或木板等制作;条形墙揽的长度应不小于300mm,并应竖向放置;长方形(或梯形)木板墙揽应沿长向竖向布置; {*/dD`
3 檩条不出山墙时宜采用铁件(如角铁、梭形铁件等)墙揽,铁件墙揽可根据设置位置与檩条、屋架腹杆、下弦或柱固定; (Btv ClZ
4 檩条出山墙时可采用木板墙揽,木板墙揽可用木销或铁钉固定在檩条上,并与山墙卡紧; 0]x;n+G[q
5 墙揽应靠近山尖墙面布置,最高的一个应设置在脊檩正下方,纵向水平系杆位置应设置一个,其余的可设置在其它檩条的正下方或屋架腹杆、下弦及柱的对应位置处。 {5Eyr$
8.3.6 穿斗木构架房屋的构件设置及节点连接构造应符合下列要求: RP(/x+V
1 木柱横向应采用穿枋连接,穿枋应贯通木构架各柱,在木柱的上、下端及二层房屋的楼板处均应设置; :+,st&(E
2 榫接节点宜采用燕尾榫、扒钉连接;采用平榫时应在对接处两侧加设厚度不小于2mm的扁铁,扁铁两端用两根直径不小于12mm的螺栓夹紧; c Cxi{a1uo
3 穿枋应采用透榫贯穿木柱,穿枋端部应设木销钉,梁柱节点处应采用燕尾榫; WA
LGIW
4 当穿枋的长度不足时,可采用两根穿枋在木柱中对接,并应在对接处柱两侧沿水平方向加设扁铁;扁铁厚度不宜小于2mm、宽度不宜小于60mm,与木柱和穿枋贴紧,两端用两根直径不小于12mm的螺栓夹紧; 3D)b*fPc
5 立柱开槽宽度和深度应符合表8.3.6的要求。 MFg'YA2/
表8.3.6 穿斗木构架立柱开槽宽度和深度 T 4|jz<iK]
柱类型 IX?ZbtdX$`
榫类型 圆 柱 方 柱 1.R
kIB
透榫宽度 最小值 D/4 B/4 }#= Od e
最大值 D’/3 3B/10 qSQ@p\O~
半榫深度 最小值 D’/6 B/6 I}v]Zm9
最大值 D’/3 3B/10 -{9Gagy2&
注:D —圆柱直径;D’—圆柱开榫一端直径; B—方柱宽度。 ^C9x.4I$)
>Wh3MG6
8.3.7 三角形木屋架的跨中处应设置纵向水平系杆,系杆应与屋架下弦杆钉牢;屋架腹杆与弦杆除用暗榫连接外,还应采用双面扒钉钉牢。 g]`bnZ7
8.3.8 三角形木屋架或木梁与柱之间的斜撑宜采用木夹板,并采用螺栓连接木柱与屋架上、下弦(木梁);木柱柱顶应设置暗榫插入柱顶下弦(木梁)或附木中,木柱、附木及屋架下弦(木梁)宜采用“U”形扁铁和螺栓连接。 3ViM ?p
8.3.9 穿斗木构架纵向柱列间的剪刀撑或柱与龙骨之间的斜撑,上端与柱顶或龙骨、下端与柱身应采用螺栓连接。 $Kq<W{H3ut
8.3.10 三角形木屋架的剪刀撑宜设置在靠近上弦屋脊节点和下弦中间节点处;剪刀撑与屋架上、下弦之间及剪刀撑中部宜采用螺栓连接;剪刀撑两端与屋架上、下弦应顶紧不留空隙。 XLTD;[jO
8.3.11 檩条与屋架(梁)的连接及檩条之间的连接应符合下列要求: A1*4*
1 连接用的扒钉直径,6、7度时宜采用φ8,8度时宜采用φ10,9度时宜采用φ12; ZM~`Gd9K0E
2 搁置在梁、屋架上弦上的檩条宜采用搭接,搭接长度不应小于梁或屋架上弦的宽度(直径),檩条与梁、屋架上弦以及檩条与檩条之间应采用扒钉钉牢或8号铅丝缠绕连接; >$F:*lO
3 当檩条在梁、屋架、穿斗木构架柱头上采用对接时,应采用燕尾榫对接方式,且檩条与梁、屋架上弦、穿斗木构架柱头应采用扒钉连接;檩条与檩条之间应采用木夹板、扁铁或扒钉连接; o@dy:AR
4 三角形屋架在檩条斜下方一侧(脊檩两侧)应设置檩托支托檩条; wk02[
5 双脊檩与屋架上弦的连接除应符合以上要求外,双脊檩之间尚应采用木条或螺栓连接。 3:|-#F*k{
8.3.12 椽子或木望板应采用圆钉与檩条钉牢。 #@Ujx_F
8.3.13 砖围护墙、生土围护墙和石围护墙的门窗洞口过梁形式、设置及构造要求应分别符合本导则第7章、第9章和第10章的有关规定;过梁底面砂浆层中的配筋及木过梁截面尺寸应符合下列要求: 7aQcP
1 墙厚为180mm、240mm的砖墙,钢筋砖过梁配筋应采用2φ6;墙厚为370mm、490mm时,应采用3φ6; MB*u-N0v
2 墙厚为240mm的石墙,钢筋石过梁配筋应采用2φ6;墙厚为400mm时,应采用3φ6; z };ZxN
3 木过梁截面尺寸不应小于表8.3.7的要求,其中矩形截面木过梁的宽度宜与墙厚相同; w{'2q^>6*
表8.3.7 木过梁截面尺寸(mm) D{AFL.r{
墙 厚 F@hYA
(mm) 门窗洞口宽度b(m) 6~Wu`
b≤1.2 1.2<b≤1.5 <{019Oa
矩形截面 圆形截面 矩形截面 圆形截面 n6d^>s9J
高度h 根数 直径d 高度h 根数 直径d 2q%K)h
240 35 5 45 45 4 60 +$(0w35V5
370 35 8 45 45 6 60 , deUsc
500 35 10 45 45 8 60 WL\^F#:
700 35 12 45 45 10 60 '; /84j-3F
注: d为每一根圆形截面木过梁的直径。 ;aK.%-s-Z
7<yp"5><)
4 当一个洞口采用多根木杆组成过梁时,木杆上表面宜采用木板、扒钉、铅丝等将各根木杆连接成整体。 )&.!3y 660
8.4 施工要求 DuF7HTN[K
8.4.1 木柱的施工应符合下列要求: _=6 OP8
1 木柱不宜有接头;当接头不可避免时,接头处应采用拍巴掌榫搭接,并应采用铁套或铁件将接头处连接牢固,接头处的强度和刚度不得低于柱的其他部位; 6.Bh3p
2 应避免在木柱同一高度处纵横向同时开槽; K&UE0JO'
3 在同一截面处开槽面积不应超过截面总面积的1/2。 <pOl[5v]
8.4.2 砖围护墙、生土围护墙和石围护墙的施工要求应分别符合本导则第7章、第9章和第10章的有关规定。 8Inx/>eOI
8.5 抗震加固 X&\o{w9%
8.5.1 对构造不合理的木构架,应采取增设杆件的方法加固;无下弦人字木屋架应增设下弦。 F14(;'Az
8.5.2 对于明显歪斜的木构架,应先打戗拨正,后用铁件加固,或增砌抗震墙并加强节点连接。 PV,"-Nv,
8.5.3 木构件的截面薄弱导致严重开裂时,应更换或增设构件,并与原构件可靠连接。 iMWW%@U^=
8.5.4 对松动的木构架节点,可采用加设铁件连接的方法加固。 g 2'x#%ET
8.5.5 未按抗震构造措施要求设置斜撑的三角形木屋架和木柱木梁屋架应增设斜撑。8.5.6 未按抗震构造措施要求设置剪刀撑的三角形木屋架和穿斗木构架应增设竖向剪刀撑。 ypA: P
8.5.7 围护墙的修复加固,应符合下列要求: k,X74D+
1 对开裂墙体可参照本导则第7.5节的方法采用灌浆填缝、拆砌或用砂浆面层等方法修复加固; n(jjvLf
2 破坏严重的围护墙应拆除后重砌,或改用轻质隔墙;重砌时应按本导则第7章、第9章和第10章的有关要求采取拉接措施; d,R6` i
3 墙体外闪时,应增设扶墙垛,对于较高的山墙,应按抗震构造措施要求增设墙揽; b~W)S/wF$P
4 围护墙与木构架间松动、脱开时,可采用加设墙揽等方法加强两者的拉接。