论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5262阅读
  • 13回复

[原创资料]08年案例真题-桩基检测题目讨论! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cezhb
 

发帖
411
土币
0
威望
1065
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-25
  
根据JGJ106-2003第8.4.3条一类桩在2L/c时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波。而二类桩在2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波。
所以我个人认为这道题目应该选择二类桩,波速为3555.6m/s。
欢迎大家共同讨论~
老板语录:每天多努力一点!
离线chiaotung

发帖
1542
土币
324
威望
1237
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-25
标准嵌岩桩~~I类~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-25
标准答案:C      I类,C=3556m/s
离线cezhb

发帖
411
土币
0
威望
1065
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-25
楼上二位请说明理由,及依据。多谢多谢
老板语录:每天多努力一点!
离线smabug

发帖
38
土币
166
威望
164
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-25
个人跟LZ观点一致,曾经就某灌注桩工程小应变类比过,在2L/C前出现反射判为II类桩。
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-25
这个有松有严格,没有规范而言,那么点同向反射都叫缺陷的话 那就没有一类桩了!
离线china-su

发帖
1310
土币
0
威望
7785
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-26
为先扩后回复正常桩径,极象先扩后缩之波形,而非同向缺陷反射波!
应为1类桩!
离线hagbqc

发帖
62
土币
16874
威望
393
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-26
答案C,桩底反射前的你认为的正向反射其实是子波的震荡衰减信号
离线hxb123527

发帖
3
土币
64
威望
40
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-26
LZ把你QQ告诉我啊  我想求你要点题目
离线cezhb

发帖
411
土币
0
威望
1065
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-28
回复楼上的,我的考试资料都是从这个论坛上下载的。你需要的话 也可以在论坛上和大家共同交流,共享资料!
老板语录:每天多努力一点!
离线passion

发帖
351
土币
472
威望
1707
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-30
一类,反向反射之前出现一段小的出现正向反射是合理的。可以参考一些论文
离线不速之客

发帖
348
土币
1151
威望
286
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-10
同意楼主意见  每年的题目没有答案吗
初来乍到,大家多多帮助。