edelmann:由于施工引起的裂缝? Km9}^*Mo% 太吓人了吧?750mm厚顶板,混凝土标号?配筋率?不会由温度引起呀! |5~wwL@LW7 匪夷所思! (2011-12-22 09:12) r=DHt&x=
壕里村:初步研判是拆模过早造成的。 (2011-12-22 12:10) X"k^89y$
UID:9467
UID:159341
edelmann:由于施工引起的裂缝? "JzfL(yt 太吓人了吧?750mm厚顶板,混凝土标号?配筋率?不会由温度引起呀! m\6SG' X 匪夷所思! (2011-12-22 09:12) ?CH?kP
hyj0707:这有点扯了,感觉跨度也不大啊。 cy1\u2x_` 另外为啥第一张加腋的大小不一样啊? (2011-12-22 13:21) ,dHP`j ?
hyj0707:准备好计算书和图纸应付检查吧。应该没设计啥事 (2011-12-23 13:19) LsQ s:O
edelmann:从未听说过这样的事情。现在剩下的只有施工一项了。 y0;,dv] 建议做一下取芯,眼看浇筑质量。 GXO4x|08F 拆模过早也会引起这样的问题。 (2011-12-23 08:50) =Wj{]&`