论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17408阅读
  • 62回复

[求助/请教]求助,单桩静载实验不合格。。。什么原因? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-02
回 土老帽 的帖子
土老帽:直径多少?多大压力后压浆? (2012-09-30 13:33)  ^l|{*oj2  
FI++A`  
桩径800,桩长15m; 3a #2 }  
            压浆量    压力 @ SaU2  
桩端    1.8                2MPa 2iHD$tw  
_]8FCO  
桩侧     0.8               2 3Z#k9c_b  
YL \d2  
以压浆量来控制 =?>f[J5  
fCTdM+t  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线20050

发帖
10
土币
989
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-04
回帖奖励+ 5
喊手下的施工员去你旁边的工地,将桩基队老板喊出来吃个饭,喝个酒;把情况了解下。 rC.z772y%  
看看是在设计标准一样的情况下,是不是你施工工艺或者操作工艺有问题,包括原材料是不是同一家的。  ZaJg$  
该花钱的花钱了解到了,自己也心里有底,老板问起来了也知道如何回答; zhtNL_  
然后你就可以喊设计和地勘都派人过现场来看看(你们包机费和伙食住宿费);然后从他们角度看看是什么因素引起的;(这个时候你前面了解的情况就有用了,自少当到他们可以说,旁边工地都是一伙人(你就这么说,当然必须施工工艺和操作水平基本相同)再从他们那找问题; ]V*s-och'  
虽然我是搞土建的,只是过来看看,从我的角度看如何处理这件事。
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 非常感谢;因为设计是600吨,只是检测达不到1200吨 2012-10-06
离线20050

发帖
10
土币
989
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-10-04
包括检测单位,我们这是质检站做检测,而且质检站是做整个市必须喊他们去做,你也可以从检测单位了解情况。
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 感谢解答,给您加分 2012-10-06
离线韩叶龙

发帖
320
土币
75033
威望
50
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-05
估计还是要考虑桩底注浆,因为沉渣可能影响你的承载力,会造成检测不合格,一旦满足你的沉渣沉降后,压力值在理论上是能满足设计要求的。
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 感谢解答,给您加分 2012-10-06
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线门外汉

发帖
310
土币
100
威望
-18
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-05
不知道呢。求教
离线门外汉

发帖
310
土币
100
威望
-18
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-10-05
回帖奖励+ 5
我想要中奖
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-10-06
非常感谢;因为设计是600吨,只是检测达不到1200吨
离线cp3伟

发帖
134
土币
758
威望
20
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-10-06
回帖奖励+ 5
注浆效果不理想,桩身摩阻达不到,对于摩擦桩来说,桩长是承载力的重要指标,15m桩长算不过去吧,120T?不容易达到
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 就看后压浆效果,不过我看设计文件有点乱。。。 2012-10-06
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-10-06
就看后压浆效果,不过我看设计文件有点乱。。。
离线淡忘回忆

发帖
49
土币
518
威望
6
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-10-06
压浆管的位置及具体的做法是一样的吗
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 我看了下,压浆管位置就是在粘土层中,上面1m处才是砂土 2012-10-07
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-10-07
我看了下,压浆管位置就是在粘土层中,上面1m处才是砂土
离线snailgxf

发帖
446
土币
1627
威望
237
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-10-08
回帖奖励+ 5
有几点疑问: ,Wbr; zb  
1、你的地层描述不存在粘土,为何压浆到粘土里去了? Q4H(JD1f)  
2、你压浆侧壁位置具体在几米处? Xl/ SDm_p  
3、依据你们地区经验,压浆主要目的是提高端阻力还是侧阻力? 0c-.h  
\zx &5a #  
依据你的意思,桩身截面强度满足1200的要求没问题,你主要提高的是端阻力还是侧阻力,砂卵石端阻力一般也不低,我觉得是否是侧阻力不足,桩侧注浆位置及施工是否有问题,再次查明端的注浆施工是否有问题。 pxGDzU  
另,若是清底施工太水了,沉渣厚度可能会非常厚(曾出现过1m以上的沉渣), 砂卵石扰动严重,很可能就是端阻力不足了,那就是端注浆有问题。 OuZPgN  
你桩径多少? 6np  
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站