论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2627阅读
  • 13回复

[请教]高层建筑(10F)是否可以用素土换填方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线2396931590
 

发帖
13
土币
78
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-22
素土换填承载力180Kpa。审图说不能采用素土换填。
在线cjz06

发帖
40689
土币
601
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-22
3:7灰土能到180
Welcome to beijing!
离线317141228

发帖
138
土币
321
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-22
采用砂石换填呢?这个达到180kpa应该妥妥的,素填土180有点够呛吧
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-23
素土回填,压好了达到180应该是没问题的,但现在的施工质量很难保证。所以高层建筑很少采用普通素土回填的,审图说的有道理。可考虑灰土或级配砂石,
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线guoxin901129

发帖
211
土币
12
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-23
按照规范,素土完全可以达到180Kpa,
离线myisheng28

发帖
496
土币
4083
威望
99
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-24
不仅要承载力满足要求,地基允许变形值也要满足规范要求才得
离线2396931590

发帖
13
土币
78
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-28
回 317141228 的帖子
317141228:采用砂石换填呢?这个达到180kpa应该妥妥的,素填土180有点够呛吧 (2020-06-22 11:48)  \qB6TiB/  
qW3x{L$c  
现在是审图不让用素土换填,我想问下是否有相关规范提到过素土换填的是适用范围。或者有明确的规定什么样建筑不能使用素土换填方案。
离线gzxiaoyu2008

发帖
136
土币
4581
威望
17
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-01
回 guoxin901129 的帖子
guoxin901129:按照规范,素土完全可以达到180Kpa, (2020-06-23 13:11)  ai9  
@ZG>mP1Vo  
规范能达到,但是施工工艺能不能达得到呢,这个值得商榷
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-02
不一定不行,要看填土是否按设计施工与检测,要看承载力载荷试验是否满足设计要求。

发帖
185
土币
1982
威望
298
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-02
天然地基可行不可行,要看1、承载力能否满足设计要求;2地基是否均匀;3变形能否满足设计要求。人工地基可行不可行,要看是否能把天然地基不满足设计要求的地方改善,从而满足设计要求。
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
在线菜鸟依人

发帖
340
土币
460
威望
8
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-03
行不行应该不是审图说,检测、计算都 满足要求了就可以吧
离线mengqian0922

发帖
62
土币
0
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-22
素土换填承载力达到180kpa在实际操作中比较困难,这种10层的中层建筑,对后期变形也有严格要求,素土压实后的干密度、含水率等后期都会产生变化。审图专家也是根据自己经验,你就用级配换填也行啊。这种没有规范严格规定适用范围,你可以不改,但你作为设计单位用素土换填你心里有底吗?