        各位专家,请问:钢筋应力计测出来的频率如何换算成应力呢?是不是只是轴向应力呢?我查找过相关资料,说的都不是很详细,请哪位指点迷津?
    
离线maozhange

发帖
398
土币
2719
威望
2242
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-29
钢弦式钢筋计测出的频率换算成应力按照仪器说明书上的公式进行,一般是P=K(F-F0)+b(T-T0),频率的平方除以1000和应力是线性关系。K是仪器系数,是温度修正系数。钢筋计测出的是轴向应力。
仁者无忧
离线zhangaishi

发帖
361
土币
1025
威望
2396
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-30
回 1楼(maozhange) 的帖子
公式右侧的第一项是不是需要除以钢筋应力计的截面积呢?
离线bjtulyj

发帖
476
土币
15
威望
4282
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-30
楼上说的没错
Geotechnology is an art rather than a science
离线kangqiao21

发帖
87
土币
3
威望
862
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-02
谢谢楼主的无私精神
离线wolfowl

发帖
16
土币
100
威望
130
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-20
那是受压为正还是受拉为正啊!
离线zhangaishi

发帖
361
土币
1025
威望
2396
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-17
印象中从哪里看过,好像是说受拉为负受压为正
离线geotehm

发帖
125
土币
8
威望
1213
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-21
学习了   
Dream color , Future color
离线xiuzhuanyou

发帖
39
土币
1496
威望
310
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-02
目前钢筋应力计只能测试轴向压力,估布设应变计的时候应尽量布设在弯矩最小的地方,以减小误差(像支撑的二分之一处和三分之一处)。
如果:初始频率-本次频率,表示负数受压,正数受拉(一般采用这个公式,与实际情况附合)
如果:本次频率-初试频率,表示正数受压,负数受拉
离线xiuzhuanyou

发帖
39
土币
1496
威望
310
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-02
回 2楼(zhangaishi) 的帖子
我个人理解:
如果采用应力计,需要除以应力计的截面积,如果采用应变计,则不需要除以应变计的截面积
离线maozhange

发帖
398
土币
2719
威望
2242
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-03
钢筋计的灵敏度系数,有的厂家给的是KN,有的厂家给的是MPa,看情况了。