[请教]蒸汽管道勘察布孔原则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线afjiban
 

发帖
17
土币
43
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-19
大佬们请教一下,有一个热力公司的蒸汽管道线路需要勘察,长10km,现在勘察布孔不知道该用哪个规范。(岩土工程勘查规范)上,管线的孔距为200-1000m;(市政工程勘查规范)第八章的管道布孔要求似乎为地埋式开挖管道的布孔要求,这种热力架空管廊四管线勘察布孔应该用哪本规范?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-20
构筑物勘察
Welcome to beijing!
离线ysf88f

发帖
61
土币
149
威望
57
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-20
架空管廊我觉得应该按桥梁基础来布置,宜逐墩台布置勘探点;如果地质条件简单,可以隔墩台布置。
离线ysf88f

发帖
61
土币
149
威望
57
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-20
还有一本规范:《油气田及管道岩土工程勘察规范》GB 50568-2010里面有规定管道跨越时,逐墩台布置。
离线q2392720

发帖
405
土币
2
威望
60
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-20
建议按市政规范布孔更合理