只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-17
抗震不利地段之河岸 ^(*eoe  
全楼地震力放大系数与地震影响系数 Lxa<zy~b  
简说地震作用计算 hzV%QDUpe  
地震影响系数即加速度。 Y(JZP\Tf_N  
地震影响系数最大值等于结构最大振动加速度与重力加速度的比值,所以是结构最大加速度的无量纲表示形式。 Mt4`~`6  
Q{hK+z`D  
离线cdddd

发帖
62468
土币
435296
威望
5205
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-03-18
1、抗震不利地段的结构设计 nQw, /L k  
做设计经常遇到抗震不利地段,软弱土、液化土、陡坡等等,遇到这种情况设计需要注意什么?计算和构造上怎么考虑? |$T?P*pI.  
ZU:c[`  
答:1、《建筑抗震设计规范》4.1.1条对哪些是有利地段,哪些是一般地段,哪些是不利地段,哪些是危险地段进行了详细的概括。 GyE5jh2  
p=Q o92 NH  
2、计算上只有符合《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大(注意软弱土、液化土的不利地段不进行放大) dDe$<g5L4  
FN0<iL  
3、危险地段《建筑抗震设计规范》3.3.1条已说明离它远点 q!d7Ms{q  
Ud-c+, xX  
4、不利地段的构造上,平常我们常用灌注桩或者预制管桩基础。对于灌注桩《建筑桩基技术规范》4.1.1条主要对桩纵筋的长度、箍筋加密范围提出了要求;对于 预制管桩基础《10G409》上主要意思是要加强桩纵筋箍筋,选用AB型、B型、C型(不要选用A型的意思)。 2J(,Xf  
B)DtJ f  
5、总结:只有《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大,其他不利地段加强构造。 m7,"M~\pX  
离线cdddd

发帖
62468
土币
435296
威望
5205
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-03-18
抗震不利地段建筑结构设计 En+`ZcA\z  
[热点探讨]抗震:抗震不利地段相应抗震措施 r^d:Po  
建筑抗震不利地段的处理方式 CfLPs)\ACm  
X)Rh&ui  
!;PKx]/&  
离线cjz06

发帖
41603
土币
3096
威望
32063
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-03-18
学习一下。