论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4577阅读
  • 9回复

[热点探讨]勘探布孔问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ipq1
 

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-23
一栋建筑物长48米,宽8米,二层,框架结构,最大柱网5*4米。沿建筑物轮廓线布置6个钻孔。一个取土孔,二个标贯孔,三个静探孔。 Lo|NE[b:G  
场地地层情况根据已有报告在10米深度内分三层,第一层耕植土,第二层可塑状粉质粘土,第三层为硬塑状粘土。 zJnL<Q  
现在的情况是取了六组样,第二层两件样,第三层4件样,标贯作了12次,第二层达到6次,第三层达到6次。静探3个孔连续采集数据 V_+}^  
问题是总工说你这个报告不符合新规范三分之一钻探取土孔规定。我说我已经打了三个钻探取土孔了(标贯也应该是钻探取土啊)而且我标贯数据也满足要求了。请各位岩友说说。这样的情况怎么办?有没有违反规范强标啊。
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-23
兄弟呀,你也弄得太少了,违反强条,取土即是取样钻孔,你的各层土样数也不够六个,死定了!
宁静以致远,淡泊以明志!
离线ytzhl

发帖
26
土币
1386
威望
214
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-23
我认为,不仅仅是违反强标了,而是违反强条,是每层土取样数量不够6组,搞不好还可以给你扣个GB50021-2001(2009版)4.1.11-3未查明的帽子。 M(n<Iu4^_  
至于标贯孔,如取了扰动样,我认为应该是规范的“钻探取土试样孔”,如没有,则不是。
离线liuyun319

发帖
21
土币
1479
威望
129
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-23
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-23
全是粘性土地层,你不取土,却打了这么多标贯。 NY4!TOp  
6块土是每层的要求,不是让你分开来用的。 |?\gEY-Se  
从你的工程来看,第二层才是真正的持力层,所以这层的数据最关键。 AyE%0KmraK  
你这报告要审查通过,恐怕有点难啊。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线hyso123

发帖
340
土币
1768
威望
1959
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-24
按新规范钻探取原状样土应达到总孔数的1/3, 7sj<|g<h(_  
要是把一个标贯孔改为取土标贯孔就好了 X7e>Z)l  
取样每主要土层不少于6个 VK9Q?nu  
而且规范的最低6个样要求是指有效样本数 UMT\Q6p  
楼主取6个样就不怕哪组数据要剔除啥的
离线78664141

发帖
179
土币
384
威望
739
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-24
每层土取样数量不够6组!
离线wangyue2008

发帖
43
土币
10353
威望
61
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-24
取样孔少了一个,取样数据不满足6件是可以的,因为有3个连续贯入的静探孔也满足新规范要求。
离线argone

发帖
1012
土币
19058
威望
2377
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-24
楼主的取土孔确实少了,建议把静力触探孔改成对比孔取样
离线许城乔

发帖
238
土币
235
威望
30
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-02
      
00
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站