一70m高钢烟囱基础采用圆形基础,基础底直径11m,基础埋深-7.2m,地下水位-1m,持力层fak=90kPa,压缩模量Es=3.49MPA,属高压缩性软土地区。计算地基变形时,按《地基规范》,因是地下烟道,基础内空腔大,基底附加压力计算时,基础底面以上基础和土重考虑地下水影响,地下水下取浮重度,上部结构考虑风荷载准永久系数为0.4的准永久值,经计算基底附加压力小于0,地基不会变形。但现场基础施工完,上部钢烟囱还未安装,基础就下沉了180mm。重新计算,考虑施工时降水对基础的影响,降水至基底标高,土体自重应力比原来增加56KPA,基础底以上基础及土重计算时不考虑水浮力按天然重度计算。经计算沉降量应是138mm,但现场的基础沉了180mm,而且还在发展。有谁知道这是什么原因呢?我的计算方法有错误吗?设计基础时要考虑施工降水影响吗?