论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 15322阅读
  • 33回复

[求助/请教]灌注桩桩底沉渣过厚怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-23
2m沉渣必须处理了,同意9楼看法
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-23
孔底沉渣对承重桩应≤50㎜,对支护桩应 ≤300㎜
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-23
6.3.9  钻孔达到设计深度, 灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定: X=_`$ 0  
1  对端承型桩,不应大于50㎜; &\[3m^L  
2  对摩擦型桩,不应大于100㎜; x.J% c[Q8  
3  对抗拔、抗水平力桩,不应大于200㎜。 N i\*<:_  
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-23
若还不起作用,就只能补桩了。
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-23
同意10楼 提前做好静载试验
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-23
9根桩,如果根根都这样?才要命 os\"(*dix  
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-23
是否为灰岩地区?
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-23
回帖奖励+ 5
溶洞、采空区是否在场区内?
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-07-25
建议进行钻芯法验证,有可能是桩身混凝土问题
离线kczy

发帖
68
土币
16
威望
80
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-07-27
抽芯,后压浆,应该不难。
离线wzq_01a

发帖
273
土币
2393
威望
1199
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-07-27
关于这种情况,估计是桩底沉渣的问题,一般通过抽芯验证并压浆进行处理。 TD+V.}  
1、首先进行抽芯,对于1.2m桩可在桩横截面上均匀布置3个抽芯孔,如果第一个抽芯孔验证桩端2m部位完整,则论证是否有必要进行第二、第三个孔抽芯检验,通常情况,第一个抽芯孔芯样完整时,可不再进行抽芯。如第一个抽芯孔发现下部为沉渣或夹泥、断桩等缺陷时,则需继续抽芯检验并进行处理。 x$9UHEb kM  
2、对于下部为沉渣、夹泥或断桩的情况,利用压浆泵通过3个抽芯孔对桩底进行高压清洗,直至将孔底沉渣清除干净,然后再利用抽芯孔进行高压注浆。 %s~MfK.k  
3、高压注浆后再对桩进行复检。
离线mqssdu

发帖
1078
土币
1029
威望
17
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-08-02
2米的沉渣太夸张了!!!
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号