关于这种情况,估计是桩底沉渣的问题,一般通过抽芯验证并压浆进行处理。 TD+V.}
1、首先进行抽芯,对于1.2m桩可在桩横截面上均匀布置3个抽芯孔,如果第一个抽芯孔验证桩端2m部位完整,则论证是否有必要进行第二、第三个孔抽芯检验,通常情况,第一个抽芯孔芯样完整时,可不再进行抽芯。如第一个抽芯孔发现下部为沉渣或夹泥、断桩等缺陷时,则需继续抽芯检验并进行处理。 x$9UHEb kM
2、对于下部为沉渣、夹泥或断桩的情况,利用压浆泵通过3个抽芯孔对桩底进行高压清洗,直至将孔底沉渣清除干净,然后再利用抽芯孔进行高压注浆。 %s~MfK.k
3、高压注浆后再对桩进行复检。