[专业考试]桩基规范中关于扩底灌注桩侧阻计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土牛
 

发帖
371
土币
2351
威望
72
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-01

学习中发现的,还望高手指导,同学切搓,一切为了注岩。。
老规范中,不考虑变截面以下的侧阻,即侧阻计算只限于扩底端以上。
新规范中,不考虑变截面以上2d范围的侧阻。
新老规范关于侧阻计算差别比较大。新规范计算考虑扩底端的作用,但是在大直径桩侧阻影响系数选用表格中,所用参数是桩径d,而没有考虑到扩底端直径D。如果新规范中侧阻计算要使用到扩底端的效应,刚计算公式应该改为如下这样吧:

青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-01
等待回复!!!!!!!!
离线wzjrock1

发帖
244
土币
9626
威望
350
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-01
没太理解楼主的意思。按新规范扩底桩的扩大头部分以及变截面段以上2d范围的侧阻力都是不计算的。如果扩大头部分按楼主的公式计算,那就成变截面桩了,不是扩底桩了。
离线土牛

发帖
371
土币
2351
威望
72
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-13
我再看下自己发的帖子,都发现自己表达模糊。不好意思,当时犯错。
我想表达的意思是:扩底端是不是不考虑侧阻呢。参见规范公式(5.3.6)