请问各位大侠,预应力管桩做静载试验时,对桩头应该如何处理?另外,能不能用其他管桩来做锚桩啊?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-05
最好有桩帽。
离线sdzblz

发帖
242
土币
2115
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-05
可以直接在桩头上放置千斤顶加载
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
桩箍别凿除了就行
得过且过
离线cctvbob

发帖
13
土币
1040
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-06
在管桩内安置钢筋并用混凝土灌注后安置桩帽可进行检测,周边管桩同理可做锚桩。
离线dxwyzy

发帖
88
土币
145
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-10
桩帽上的钢管箍能承受多大的力啊?能不能直接在上面焊接钢筋作为锚桩用呢? \ck3y]a[  
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4377
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-22
管桩端板和桩身牢固连接,抗压静载荷实验一般可以直接在上面做。 rSk $]E]Z  
所选桩型也和设计荷载和图纸配套,做实验很少见过由于钢管箍变形破坏的,比较多见到的是加载过大超过桩身混凝土强度,造成桩头破坏。 *)1,W+A5L  
这个问题可以依据经验增加桩帽来保护。
我做勘察
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-25
如有法兰盘,可直接加千斤顶,如已锯桩,最好养心,以防爆桩头
离线wuyonng

发帖
125
土币
1007
威望
302
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-03
简单的办法,问下施工单位或者管桩厂:他们的桩质量咋样,能压到多少,不满足就采取灌芯或者外加钢箍
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-27
不满足就采取灌芯或者外加钢箍
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-06
keyike可以可以可以