论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5777阅读
  • 25回复

[工程案例]南宁江宇世纪城基坑垮塌现场照片,设计的得小心点哦 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线会员注册
 

发帖
10
土币
224
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-23
    3月22日下午5时许,南宁市明秀东路江宇世纪城在建工地内,七八十米的基坑坡面支护发生塌方。导致相邻的振宁翠峰小区有近三十米道路坍塌。其它不多说,看图片吧。估计设计的或勘探的要遭殃了。 mZ]P[lQ'5  
l +|1G  
7qpzk7X?pR  
E2h(w_l  
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-23
胆子大得吓人/
离线水water

发帖
556
土币
9076
威望
3312
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-23
这个基坑施工除了护坡外,没有任何支挡和支护设施
离线duanqj80

发帖
2560
土币
8900
威望
423
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-23
这个设计也够大胆的呀!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-23
这么深的基坑怎么没有围护桩呢
离线会员注册

发帖
10
土币
224
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-23
仔细看了,第一张图没垮那个,有排桩,按图片目测间距1.2米,直径800mm。 aQz|!8Is  
从垮塌那张图还看到两排锚索
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-23
什么原因?
Welcome to beijing!
离线kimihujun

发帖
37
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-23
这样的设计 简直让人无法相信!
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-23
回 会员注册 的帖子
会员注册:仔细看了,第一张图没垮那个,有排桩,按图片目测间距1.2米,直径800mm。 )0 Y #-=.<  
从垮塌那张图还看到两排锚索 (2014-03-23 12:47) 2]of SdM  
8{}Pj  
你怕讲得吧,桩径一米,净空有两米 "?2  
关键是地层好的地方用排桩 /t$+Af,}  
地层差的地方用复合土钉墙, _1w.B8Lyz@  
xh+AZ3  
奇了怪了。 ! /|0:QQi  
离线s3081810127

发帖
164
土币
2009
威望
6
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-24
警醒了吧,胆大的很
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-24
锚杆支护不能乱用,要看有没有适用条件。内支撑还是比较安全的,一般情况下要采用该型式。
离线cumtgxh

发帖
698
土币
881
威望
2509
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-25
看排桩部分已经开挖地质还可以,坑底部分是不是淤泥呀。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站