[原创]该高层建筑物如何布置勘探点 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线25g5
 

发帖
1132
土币
6222
威望
1448
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-04
如下图: d#v@NuO6 h  
1、当楼高为17层的时候如何布置 Ef#LRcG-Z  
2、当楼高为17层的时候如何布置 upuN$4m&{  
说明,本区位于北方花岗岩地区,地貌属于剥蚀缓坡 83c2y;|8  
钻孔深度如何确定,大于多深合适
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266 
离线hsl1982

发帖
26
土币
15
威望
132
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-04
入岩3-5米就可,中风化
离线haosc

发帖
115
土币
99
威望
301
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-05
去看看高规的第四章

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-05
去看看高规的第四章
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-29
参照高层规范,主要建筑物的角点及变化处均应布勘察点。