论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7865阅读
  • 26回复

[热点讨论]如何确定地震液化判别所对应的地下水位? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-29
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-03-13) —
如何确定地震液化判别所对应的地下水位?是现状地下水位吗?区分上层滞水水位与潜水地下水位吗?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-29
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-04
以哪个水位为准呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-06
如何确定这一水位呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-06
按照<抗震规范>的说法我认为是任何地下水均应考虑在内.水位的确定应当是勘探期间的静止且稳定水位.不应加入水位的变化.
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-06
水位的确定应当是勘探期间的静止且稳定水位.不应加入水位的变化.?????????
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-08
土老帽真高人也,如何这么多问题?
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-10
按现状水位吧,不符合规范要求的“设计基准期内地下水位”; p,U.5bX  
按历史高水位,液化程度必然加重,导致错误的结论。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-21
按现状水位吧,不符合规范要求的“设计基准期内地下水位”; ! p458~|  
按历史高水位,液化程度必然加重,导致错误的结论。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线leon

发帖
415
土币
2581
威望
394
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-21
按50年平均水位,没有的话,20年也行。再没有的话,用5年最高水位
离线leon

发帖
415
土币
2581
威望
394
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-21
土币有什么用?基本上花不着,可以送人吗
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-23
设计基准期内的最高水位
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线whfalpha

发帖
475
土币
463
威望
243
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-26
我认为应该为地基处理前的地下水位或百年(50)水位