1.审图单位把关很对,否则工程可能出大的质量问题; |A'8 'z&q
2.按照结构设计要求的处理深度和地勘给出的参数计算出的单桩承载力远远大于由状体强度确定的单桩承载力,那么说明你选择搅拌桩这种水泥土增强体就有问题了,应该选择高粘结强度桩,如CFG桩,桩身强度是可控的,C20不够可提高标号。搅拌桩桩身强度不可控,黏性土搅拌后能达到1MPa就很不错了; t
Z\