论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2977阅读
  • 15回复

[其他]岩土勘察报告中关于基坑的问题,求教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线信徒whb
 

发帖
400
土币
347
威望
40
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-12
请问下,地层依次为2m杂填土,生活垃圾,混凝土路面,3m的粉质粘土,软塑,35m的淤泥质粘土,做两层地下室,基坑开挖时应该注意什么?第一次写勘察报告
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-12
两层地下室一般开挖十米多一点,层底坐落在淤泥质粘土上,基坑侧壁稳定性差,应进行支护(提出基坑支护参数),同时基坑底部应开挖后抓紧时间铺设垫层。 0M_ DB=  
如果地下水位埋深较浅,还要注意排水措施。同时应建议对周边道路管线建筑等进行监测,防止变形过大引起道路开裂,管线断裂等情况。 (ZS}G8  
抛砖引玉,希望有大神提点

楼主留言:

谢谢楼主的建议,顺便问下,场地的整平标高和正负0.00是一个意思嘛

离线信徒whb

发帖
400
土币
347
威望
40
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-12
向我这样的地层可以采取放坡开挖的方式嘛,场地比较空旷,放坡开挖需要什么条件
离线cjz06

发帖
40745
土币
552
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-12
两层地下室一般开挖十米多一点?????????????
Welcome to beijing!
离线信徒whb

发帖
400
土币
347
威望
40
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-12
一层基本上是5.5m的样子把
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-14
回 cjz06 的帖子
cjz06:两层地下室一般开挖十米多一点????????????? (2017-07-12 18:40)  d8DV[{^  
kYM~d07 V  
我在的地方软土层比较厚,一般开挖两层地下室的建筑,上部楼层高度也不会太小。筏板基础浇筑也要比较厚的,个人经验,仅供探讨。
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-14
一般正负零是指 拟建建筑室内标高,他这个标高和你的地勘报告里面的标高应该不是一个系统的,我们这边地勘提供的一般是黄海高层(绝对标高),施工或设计的话正负零标高是相对的(比如正负零为绝对标高多少多少)

楼主留言:

设计提供的场地整平标高,就是我们得1985高程吧,我们直接可以根据场地整平标高-地下室深度起算,从而得到桩长,但是有的设计提供的是场地正负0.00为多少,这个正负0.00就是场地整平标高嘛?可以直接用吗

离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-14
回 cjz06 的帖子
cjz06:两层地下室一般开挖十米多一点????????????? (2017-07-12 18:40)  -<6\1J  
QemyCCP+  
刚看了下一个勘察报告,两层地下室,开挖最深处为坑中坑(电梯井)最深处10.5m,一般深度为9.5m。还有份勘察报告,两层地下室最深开挖约8米
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1496
威望
4085
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-14
开挖深度设计院一般会有要求的吧,筏板基础的话一般就是垫层底标高。你这是软土地区,肯定少不了基坑支护和降水。

楼主留言:

嗯嗯,采用桩基础,基坑必须维护和降水的

小胖
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
一般情况下场地正负零不是设计的正负零,设计正负零可以问甲方或者设计单位咨询的。一般情况会假设桩顶标高,桩长估算一个桩基承载力。设计单位会根据勘察单位提供的桩基参数和平剖面图,结合自己的图纸在算一遍的。

楼主留言:

嗯嗯,就勘察而言场地的正负零零,确实是设计提供的,但是有的设计提供的是场地整平标高,这两个设计提供的有区别嘛

离线信徒whb

发帖
400
土币
347
威望
40
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-20
采用排桩内支撑方法,加三轴搅拌桩做止水帷幕,同时在基坑旁边做集水井明沟排水
离线myisheng28

发帖
498
土币
4086
威望
100
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-01
问设计给勘察任务书
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站