[请教]问个问题,无地下水场地的消防水池需要提抗浮水位吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wawj1111
 

发帖
34
土币
685
威望
14
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-10-22
表层1m左右的填土,1-3米左右的粘土,往下全是石灰岩,地下水大概在70米左右,年降雨量70cm左右,水池的基础在粘土上,埋深1.7米,这种水池需要提抗浮吗?如果提的话按什么高度提合适?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-22
不是现在有没有水,而是以后70年有没有水?
Welcome to beijing!
离线lyfvsmm520

发帖
31
土币
64
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-23
我认为这种地质条件不用提抗浮
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
480
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-23
首先结合地形地貌分析消防水池会不会影响降水入渗径流的途径造成壅水?如果不会应该可以不提搞浮水位,但是抗浮须注意的问题一定要有风险提示
离线lehu093

发帖
309
土币
119
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-24
还是要提抗浮,这种粘土透水性差,地基在强降雨的情况下仍然可能出现抗浮问题,一般抗浮水位取埋深的一半或者基底以上三分之二基坑深度
离线我是谁啊

发帖
135
土币
389
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-25
基岩不透水,加上肥槽回填不密实,会形成水盆效应造成基础上浮,应该提抗浮水位。总共最深3米的黏土,那就按抗浮水位地面下一米就可以了。
离线aa836844630

发帖
39
土币
3
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-01
学习一下,
离线ycq6018977

发帖
215
土币
1061
威望
22
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-06
应考虑肥槽回填质量因素,回填不满足要求极易形成水盆效应,应该提供抗浮水位,抗浮水位取值应考虑场地环境条件与设计条件等综合取值。
离线lifei3260

发帖
242
土币
1
威望
117
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-07
建议提抗浮水位
离线风若无痕

发帖
207
土币
424
威望
1187
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-08
学习了
离线whcbin

发帖
11
土币
32
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-09
肯定要提抗浮建议,抗浮设防水位按抗浮标准中的相关条文
离线刘广川

发帖
169
土币
26
威望
229
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-12
抗浮水位建议,要参考历年最高水位和近年的水位变化等等因素综合考虑