论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8000阅读
  • 29回复

[工程事例]求助,关于地下室抗浮设防水位问题,急!在线等。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-19
10楼的话听着爽快,呵呵。不过现在是设计最大 =x]dP.  
多谢CJZ06前辈的教导,增加配重是个办法。
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-19
11楼所言极是,真到位。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-19
所提供的抗浮水位低了,保守点应为最高水位加上水位变幅,即4.18m。现在既然抗浮水位为3.0m,且目前水位最高在2.9m,就应在抗浮桩设计上找问题。
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-19
按照11楼前辈的建议,意思是我方还是维持抗浮3.0m不变吧。设计应该也是怕责任追究,所以要我方提供书面补充。
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-19
看来都下班了 没人了.... # w6CL  
谢谢几位前辈的指导,还希望多来点建议。
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-19
1、若存在责任追究问题,地勘方最好不提供书面变更资料,提供了就默认完全是自己的过错。 T:$_1I $  
2、在责任讨论会议上,地勘可以维持原抗浮水位,但要求确保做好排水系统,满足暴雨等最不利工况下,地下水位保持在3m处。 4fswx@l  
3、如果排水系统造价高,而且根据当地经验,排水的效果不是很可靠,那么业主会要求设计做其他变更,这时就与地勘无关了。 'o L8Z  
4、水位相差就就1米左右。估计不是大问题,建议设计核算一下游泳池在不同蓄水高度的稳定性。如果在一定蓄水高度的情况下能满足稳定要求,那就不需要做太大的变动,只要求业主今后在游泳池管理中,不能长时间把水位降低于设计水位就可以了,同时做好排水措施更保险。 ;\N*iN#K  
5、若业主有钱,觉得以上方法麻烦,那会要求设计变更,这时也就与勘察无关了。
1条评分
万归藏 鲜花 +10 到位,多谢 2010-10-20
岩土是各神圣职业
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-19
勘察地位低,你弱他就强,必须坚持。
Welcome to beijing!
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-19
鑫淼磊前辈 老道、全面啊 )Yml'?V"  
仔细总结下各位的建议,学习了很多,衷心感谢各位前辈指导。
离线zilan

发帖
175
土币
350447
威望
21
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-20
新人~向前辈们学习下~
回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴...
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-20
同意17楼的意见,不改设防水位。 s>5 Z  
从楼主描述的情况看,设防水位略偏低。 Q*he%@w  
但从目前的情况看,原因应不是设防水位的问题,而应该是施工质量或施工配合措施不到位的问题。因为设防水位是工程运营期间的高水位,而目前实测水位尚未达到3m,此时工程出现问题正好说明与设防水位无关。 P]n ' q  
所以就这个工程事故来说,楼主可以理直气壮的说不是水位问题。 @UKd0kxPN{  
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-20
前几天虽然下雨,但是本地区的雨季还没到,主要是担心真正暴雨的时候,水位高过了3.0m,不过如17楼前辈所说,排水系统做好应该问题不大。至于本地区排水效果如何,真不了解。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-23
地下室的抗浮验算应考虑施工期间最不利的荷载组合。如果设计考虑了最不利荷载工况,正常情况下是不会出现类似问题的。 \21!NPXH2  
地下室也打了PHC桩? PJ'l:IU  
得过且过
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站