楼主的讨论涉及到CFG桩的两个作用机理:加固区的作用机理、下卧层的作用机理。
它们在现行规范中的计算模型是:
(1)加固区、下卧层的应力都按浅基础的Boussinesq解计算。即,与均质地基相同,自基础底面向下衰减。
(2)加固区的承载力为桩间土与桩体的复合承载力,以解决加固区深度内较高的附加应力问题。到了下卧层,由于附加应力已经随深度衰减得差不多了,对其承载力要求自然也就不高了。
=============
8楼的专家又提出了对其承受水平力的疑虑。
而CFG桩的计算模型是忽略水平力的,认为桩顶垫层“隔断”了水平力的传递。
=============
见过桩径用到多少、承载力用到多大,胆量有多大这些都可以暂且不论,首先要把是否认同上述规范中的竖向、水平向承载模型好好讨论讨论。
不然枉费了这篇贴子的热度。