CFG桩主要应用在铁路公路的地基处理上面,承载力要求不是控制因素,根据本人多年的经验,一般承载力都是可以满足要求的,其主要目的不是满足承载力要求,而是沉降控制的需要
离线andy20020049

发帖
62
土币
-705
威望
-1667
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2010-12-09
复合地基一般达到800没问题的,因为受力机理是不一样的,桩长20m左右,直径400mm的CFG桩,桩间距达到1.7~2.1m比较合理,太大了桩间土作用减弱,当然也要看你的设计要求是按承载力还是按沉降了
离线radix819

发帖
8
土币
707
威望
21
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2010-12-09
写的很好呀!
离线baijinjie

发帖
382
土币
2653
威望
2018
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2010-12-09
如果CFG桩的承载力太大不如做灌注桩了就  太大存在安全隐患
离线yunfeiyang

发帖
32
土币
6058
威望
97
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2010-12-09
单桩承载力1600kN,桩间土地基承载力不过160kPa,两者相差悬殊呀
离线jeyongjessie

发帖
73
土币
1131
威望
284
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2010-12-09
只有复合地基桩间土的承载力和强度上去了才有可能。
所以反过来考虑桩间土的承载力靠什么提上去?貌似目前只有靠排水挤密固结等辅助措施,这样的桩间土承载力能够提高多少?桩周土的抗剪强度又能提高多少?
离线卫卫新生

发帖
86
土币
3383
威望
282
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2010-12-10
是啊。每次验算CFG都会有一些个疑问呢,还有复合地基压缩模量的问题,如果是处理深度内有很好的砂层,按地基处理规范的规定的话,没有经验值的情况下,砂层的压模再乘以那个倍数,都到好几百的MPA了,比很多基岩的都大啊
爱我所爱
离线lvhudong

发帖
11
土币
203
威望
81
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2010-12-10
做过CFG,最高做了700
土生土长
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2010-12-12
            CFG桩达到1000kpa,是天方夜谭的事情,首先桩体材料目前就达不到。呵呵,更何况要复合在一起,要大大打折扣的。
john20050101

发帖
412
土币
1613
威望
1507
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2010-12-12
长见识了
我们这里有些设计直接把CFG桩桩端放在强风化的灰岩上,好像跟其机理向悖?请专家简析
岩土人肤色随季节而变化。
离线yyll

发帖
459
土币
72
威望
11
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2010-12-12
单位的施工部 就专搞cfg装,有时间去学习学习
感谢大家,相互交流学习
离线zhangjiq

发帖
4
土币
178
威望
1
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2010-12-12
建筑物的场地是指一个自然村,行政区,或不小于2公里的范围,基于这个认识,我认为地基处理对场地类别无影响,场地类别是针对地震来说的,地震是个随机的、宏观的东西,