地基处理可改变场地类别? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线huz305

发帖
420
土币
4535
威望
1116
原创币
0
只看该作者 96楼 发表于: 2010-01-30
会改变,抗震设防是个不确定的问题
离线洪湖

发帖
18
土币
1623
威望
190
原创币
0
只看该作者 97楼 发表于: 2010-02-01
本人认为应以自然条件下的波速指标来确定场地类别,比如在山区,自然覆盖层厚度大于3.0m,如果将上部土层清除就改变场地类别,那么可以人为地降低场地类别了,本人认为,自然条件下的场地类别不应改变。
离线tanjun

发帖
438
土币
6736
威望
4110
原创币
0
只看该作者 98楼 发表于: 2010-02-06
谢谢楼主,
离线lingyan02st

发帖
112
土币
3008
威望
223
原创币
0
只看该作者 99楼 发表于: 2010-02-23
小小的一点想法:提供场地类别是勘察工作中很重要的一项,场地类别直接与甲方的投资挂钩。比方说在天津,我们进行某场地勘察的波速测定后,定场地类别为4类,这就明确的告诉甲方场地的情况如何,该怎么处理是甲方定的。
如果甲方决定用各种地基处理的方法对场地的强度进行提高,即使提高强度后,场地可以达到3类的话,我觉得也不能因此把场地类别划到3类中!
勘察的目的是更加明确的告诉甲方场地的地质条件,如果为了迎合甲方的要求,而提高场地类别,我个人认为是不太合理的!
哎,当然,干工作这段日子也遇到过甲方希望把场地类别提高的,后来总工根据经验把四类划成三类的情况也是有的!!!
离线横刀啸天

发帖
259
土币
6999
威望
192
原创币
0
只看该作者 100楼 发表于: 2010-03-17
引用第42楼土老帽于2007-09-28 23:57发表的  :
勘察时你dov=51M,20M深度范围内vse=249m/s,定为III类场地。地基处理后Vse=251M/s,dov不变,你说是何种类别场地呢?

    我有点没弄明白为什么会有处理前和处理后,两种提法?我们做勘察的时候,做的是“工作时间内的地质勘察”。
     处理后场地类型发生变化,只能说,人为的或者外部条件的介入,改变了场地类型。那是外力介入以后才发生的改变。
如果不处理呢?那不它依然是III类场地?
     有的介入是可以预见的,有的是不可以的。但是某时间段内,事实是肯定的!
如果我遇到42楼这样的情况,在没有做正式的下一不勘察前,这就是一个III类场地
      至于实际上的工程介入,改变了场地性质,那不好意思,出钱,我给你做补充勘察。我会在勘察报告中根据改变后的情况给出新的结论!
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线横刀啸天

发帖
259
土币
6999
威望
192
原创币
0
只看该作者 101楼 发表于: 2010-03-17
场地是一个不小于1平方公里的区域。如果说,需要改变一个大于1平方公里区域的场地条件,用来完成一个工程,那选址报告是不是有问题?
   如果只是改变了1平方公里中的某一部分,那这样的改变还不足以改变场地类型。毕竟,1平方公里也只是区域中一部分。
        瑕不掩瑜
    或许会出现一些边缘性的情况,那只能多请教了。虽然真理只掌握在少数人手中,但我相信群众的力量。
    “勤奋、求实、进取、奉献”
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线zsf7788

发帖
191
土币
2
威望
850
原创币
0
只看该作者 102楼 发表于: 2010-03-24
          
离线ych-

发帖
137
土币
5903
威望
400
原创币
0
只看该作者 103楼 发表于: 2010-03-25
"同一场地同种土层同一人采用同一仪器来做波速测试,做三次会得出三个结论;对于临界的场地类别定性根本做不到完全的量化,若不同人,不同仪器来做更会五花八门。微观上的这种做法实在是不能从宏观上来判别,更不必说积累资料了"。
  本人遇一类似工程,7度0.15g,实测波速在130左右,布置一钻孔深81m确定覆盖层厚度,上部约62m为Q4冲洪积层的粉砂夹粉质黏土,62-75m为粉细砂混砾石,75-81m为粉细砂;当时考虑下部为粉细砂就没有布置80m的波速测试孔;该工程有近80桩小高层,报告将场地类别定为4类,按插值法提供设计特征周期0.53s,结果政府某部门的同志说中间的粉细砂混砾石的波速该大于500m/s,重新找勘察单位钻80m孔测波速,1个孔不能满足要求,再加2个,钻3个80m孔,新勘察单位给足该同志的面子,1个孔测出粉细砂混砾石的波速大于500m/s,1个孔测出20m等效剪切波速大于140m/s,1个孔与原报告基本一致。
  该同志要定该场地为3类;好在更大的领导没有同意!
离线illusion_110

发帖
1327
土币
10002
威望
11531
原创币
0
只看该作者 104楼 发表于: 2010-03-26
大受启发!!
学海无涯!
离线hhcdhh

发帖
42
土币
2341
威望
311
原创币
0
只看该作者 105楼 发表于: 2010-04-22
以下是本人的看法,望各位大侠指正
1.我想首先要弄清抗震规范所说的“场地”和“一般建筑场地”的概念区别。
2.我们所评价的“场地类别”是用来干什么的。
3.“场地类别”的判别方法和手段。
4.地震是通过什么来影响建筑物的,为什么“场地类别”要参与到其中。
我想上述几个问题搞清了,地基处理是否影响“场地类别”自然也就有结论了。
就我个人观点来说,地基处理是不能改变“建筑的场地类别”的。
带雪的云
离线xx10231215

发帖
177
土币
414
威望
1692
原创币
0
只看该作者 106楼 发表于: 2010-04-24
再多也得给啊,没法啊,支持楼主的奉献精神!
离线arthurqin

发帖
37
土币
7
威望
331
原创币
0
只看该作者 107楼 发表于: 2010-04-27
谢,不需要。