论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3261阅读
  • 10回复

[应力应变监测][请教]逆作法基坑梁板内力监测的方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liuming_zju
 

发帖
1365
土币
36419
威望
4709
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-14
本人正在编写上海市《逆作法施工技术规程》基坑监测部分。领导要求把梁板内力监测部分写的尽量详细。
目前逆作法基坑梁板内力监测比较少,手中有几份监测报告,但是梁板内力监测部分编写的都很粗糙。
这里向各位同志求教,需要尽量详细且具有可操作性的意见,例如测点布置位置、数量、监测方法等。
谢谢!
离线ezheng_08hi

发帖
569
土币
4680
威望
2176
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-15
楼主厉害啊。的却,这里可以探讨,这种方式挺好的
离线yangheng

发帖
105
土币
382
威望
760
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-15
先路过一下,等晚上有时间再来回复
离开,为了更好的回来...
离线xuxianda1234

发帖
110
土币
2833
威望
758
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
期待
没接触过。。。
学习
离线loverning

发帖
228
土币
2087
威望
59
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-17
等候学习!
离线yangheng

发帖
105
土币
382
威望
760
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-18
这两日事情比较多,刚刚才想起来..... 简答的说下希望对楼主编写规程有帮助
基坑的平面尺寸21m*26m开挖深度28m地连墙围护结构逆作法5道混凝土支撑,项目在上海。
梁板内力监测
测点布置 柱跨中间部位布置测点,上下主筋对称布置钢筋应力计,在钢筋计中间部位布置混凝土应力计此为一测点。(考虑到成本一般选择在基坑中部位置,同时与底板隆起立柱沉降测点对应)
监测方法 普通的振铉式读数仪,计算出截面应力变化。(传感器以前在项目中试过好几种效果都不理想,如新科应变片应变计)
测点数量 一般是一个监测断面一个测点(15m-25m之间)
长话短说,希望对楼主有帮助。 看来楼主是岩土院的人哈,呵呵 希望上海规程越来越细化.......
离开,为了更好的回来...
离线zhuyilong

发帖
141
土币
1365
威望
204
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-19
估计不是岩土院,是二建的吧。楼上的逆作法测梁板内力是不是常熟路站的。sinco内力应变片我们测得还行,关键是安装要非常细心,打磨平,片子点焊上去,封胶好。
岩土沧海中一粟
离线yangheng

发帖
105
土币
382
威望
760
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-19
回 6楼(zhuyilong) 的帖子
sinco内力应变片成本高,大概1500-1800之间,密封很重要,成活率低,当然比国内有些厂家仿sinco的强。
不是常熟路站,是一个科研项目,不是轨道交通工程。
离开,为了更好的回来...
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-24
呵呵,看来编规程的人也不是很懂嘛
离线liukaifu

发帖
255
土币
5603
威望
674
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-27
在 学习中工作嘛
离线wolf_1st

发帖
228
土币
542155
威望
465
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-11
梁上面的监测点布置应和砼支撑上监测点布置一样,不至于支撑立柱节点的1/3处