请教下,基坑监测规范中要求对周边的管线进行监测,那么管线上如何埋设监测点??采用什么材料?什么方式?如何埋啊??求教啊…………
另外探讨下,周边道路沉降监测点如何埋设?我们目前是采用在路面风钻钻一个1m深左右的孔,然后插入1m的钢筋,再填入细沙。不知道各位平时是怎么做的?
离线liuyuanming

发帖
183
土币
1588
威望
724
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-16
周边的管线如是刚性的,管线本身和周边土体分开测,如果是软质柔性,只在管线通过区测。重点是刚性管道的半径和目前的曲率会影响变形。
1条评分土币+1
chentaohw 土币 +1 感谢解答,给您加分 2023-05-11
离线liuyuanming

发帖
183
土币
1588
威望
724
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-16
路面风钻钻一个1m深左右的孔--周边道路沉降监测点,可能您测的道路没有车辆通过啊。我理解是路面的沉降监测,如果是1m深的孔,不如长期监测土的含水量变化,来推测道路路基的可能变化。您参考啊
离线chentaohw

发帖
53
土币
790
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-11
感谢解答,给您加分