请问大家,复合地基做静载,又有静压桩,又有搅拌桩,如何选择压板呢,置换率是两种桩型一起算还是?凌乱了
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 - 2013-02-20
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-08
当然要分开计算了。
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 - 2013-02-20
离线donalyan

发帖
347
土币
29
威望
1251
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-08
肯定要分开算,每个压板面积不同,压的位置不同。
离线zqx_591110

发帖
2228
土币
620
威望
2221
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-18
要分开计算
离线xkzjf168

发帖
67
土币
25
威望
239
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-19
应视布桩形式分开算
霹雳游侠168
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-25
首先要弄清楚你要做的事复合地基静载试验,哪种桩型设计是按照复合地基设计,就按那种桩型选择承压板并计算置换率。未按复合地基设计的桩型就不需要做复合地基静载试验
离线wanghliang

发帖
427
土币
1100
威望
1610
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-04
具体问题具体分析,可分可合,要看看桩位布置图,承载力,桩间距等等
离线wjx963560539

发帖
406
土币
1190
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-03
复合地基做静载,又有静压桩,又有搅拌桩,如何选择压板呢,
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
481
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-04-04
这是两桩型复合地基,严格说来压板至少是一根刚性桩加N个柔性桩,N取决于设计图桩的布置,较简单的正方形布桩应该是按2+2确定压板,面积是比较大的。也有用柔性桩复合地基载荷试验加刚性桩单桩载荷试验来计算是替代方法,但要看是不是允许
离线llsh640218

发帖
47
土币
1210
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-04-10
压板面积为1个计算单元的面积