单桩承载力特征值与单桩承载力设计值是什么关系? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线459452589
 

发帖
42
土币
4381
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-27
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行加亮操作(2014-05-06) —
本人遇到这样一个问题:工程采用长螺旋钻成孔泵送混合料成桩工艺施工,处理后复合地基承载力特征值fspk值达180kPa。单桩承载力Nd设计值为450kN。CFG桩面积置换m=9.5~11%,合计布桩296根。
我方(检测)认为单桩承载力设计值=1.25X单桩承载力特征值,这样得出的结果是该工程单桩承载力特征值为360kN
设计方认为单桩承载力设计值=单桩承载力特征值,这样得出的结果是该工程单桩承载力特征值为450kN
请问具体是怎么样的?
在《建筑结构荷载规范 GB 5009-2012》中术语与符号章节2.1.10荷载设计值=荷载代表值X荷载分项系数的乘积。
同时在网上查到相关资料显示:单桩承载力设计值:=单桩极限承载力标准值 / 抗力分项系数(一般1.65左右)
单桩承载力特征值:=静载试验确定的单桩极限承载力标准值 / 安全系数 2
     94桩基规范中单桩承载力有两个:单桩极限承载力标准值和单桩承载力设计值。单桩极限承载力标准值由载荷试验(破坏试验)或按94规范估算(端阻、侧阻均取极限承载力标准值),该值除以抗力分项系数(1.651.7,不同桩形系数稍有差别)为单桩承载力设计值,确定桩数时荷载取设计值(荷载效应基本组合),荷载设计值一般为荷载标准值(荷载效应标准组合)的1.25倍,这样荷载放大1.25倍,承载力极限值缩小1.65倍,实际上桩安全度还是21.25x1.65=2.06)。94规范时荷载都取设计值,为了荷载与设计值对应,引入了单桩承载力设计值,在确保桩基安全度不低于2的前提下,规定桩抗力分项系数取1.65左右。所以,单桩承载力设计值是在当时特定情况下(所有规范荷载均取设计值),人为设定的指标,并没有实际意义。
      02规范中地基、桩基承载力均为特征值,该值为承载力极限值的1/2(安全度为2),对应荷载标准值。同一桩基设计,分别执行两本规范,结果应该是一样的。
      单桩承载力特征值×1.25=单桩承载力设计值;
       单桩承载力特征值×2=单桩承载力极限值;
      单桩承载力设计值×1.6=单桩承载力极限值。      “单桩承载力设计值单桩承载力特征值是两个时代的两个单桩承载力指标,没有可比性。犹如关公和秦琼。
请问:单桩承载力设计值单桩承载力特征值”到底是什么关系
生活
离线459452589

发帖
42
土币
4381
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-27
等待高人详解!!
生活
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-28
楼主查到的资料已经能说明问题了。现在很少提承载力设计值,只提荷载设计值。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-29
桩基规范已用JGJ94-2008,规定单桩竖向承载力特征值Ra=1/2*Quk,Quk为单桩竖向极限承载力标准值,单桩承载力设计值是设计理想需达到的,实际上应按实际作出的!
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-29
到于你说的1.25等系数,这属于桩基竖向承载力计算里面内容,见规范5.2.1条。规定:1)轴心竖向力作用下:Nk≤R(基桩或复合基桩竖向承载力特征值);偏心竖向力尚需Nkmax≤1.2R;2)地震作用效用和荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下:Nek≤1.25R;偏心竖向力尚需Nekmax≤1.5R。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-29
虽然楼主对此问题进行了深入的思考质疑,而且态度是极谦虚的,作进取状。但这个问题表现出来的,步步失态,步步错误,可笑之处,首尾不顾之处,令人无语。
质疑之一:
“工程采用长螺旋钻成孔泵送混合料成桩工艺施工”用语不准。当是该工程的复合地基方案,而不是工程本身。
“采用长螺旋钻成孔泵送混合料成桩工艺”是一种施工工艺,是施的桩基础还是复合地基?未语清。按意当是CFG刚性桩复合地基。即刚性桩受力杆件作增强体与桩间土相互作用的复合地基。
“处理后复合地基承载力特征值fspk值达180kPa。”此语虽然无误,但刚性桩复合地基处理后达到180,直接表明这种处理方法是否合理?刚性桩处理的目的是何?原状土太较与相当刚性桩体一起作用,仅达到180?碎石桩复合地基中不?灰土桩,素土桩复合地基行么?高射炮仅打得了蚊子么?
“单桩承载力Nd设计值为450kN。CFG桩面积置换m=9.5~11%,合计布桩296根。”原状土层何种参数?桩体啥直径?何长度?这个置换率范围如此之密,符合3~5倍桩径的平面布置要求么?这么密,这么长的桩,为什么复合地基承载力仅达180?是土太软?土太软的话,多长桩单桩承载力达450KN?何处来的Nd?那Qu是什么?复合地基的设计中有单桩桩基荷载分配设计值?有无桩侧土与桩端阻累和之值?这些值啥子关系?
质疑之二,是验收桩基础还是验收复合地基?
“我方(检测)认为单桩承载力设计值=1.25X单桩承载力特征值,这样得出的结果是该工程单桩承载力特征值为360kN”
这是桩基础的验收方法。注意,桩深基础,是刚性桩与上部构件刚接,若桩直径400,压板亦取此圆。是桩顶荷载分配设计值450KN?还是桩侧土与桩端土反力累和450?若验收桩基础是否应加荷到单桩900KN?
既是桩基础,为什么说前述的复合地基?而且出来个fspk?若是复合地基,验收单桩承载力鸟甚?是否应当执行建筑地基处理技术规范,以单桩复合地基为试验单元?理当验收的fspk=180KPA,即加至360KPA,而与单桩承载力值无鸟关系?
“设计方认为单桩承载力设计值=单桩承载力特征值,这样得出的结果是该工程单桩承载力特征值为450kN”
是哪个设计方?是上部结构设计桩基础的设计方还是复合地基的设计方?若是上部结构设计方,其将荷载分配给各桩是否刚接?若是复合地基的设计方,非追求个单桩承载力找啥子事?
以上各方,包括极其认真的楼主,分得清啥叫地基啥收基础否?分得清何是男人何是女人否?若此分得不清,将不具备讨论设计与验收的基本前提条件了。
质疑之三,为什么用桩基础的设计与验收方法,去计较复合地基的设计与验收?暂说到此,若深入讨论,帽将持之。
1条评分土币+5
hongqiqu 土币 +5 概念不清的事情多了。 2014-05-04
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线459452589

发帖
42
土币
4381
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-29
回复5楼
"工程采用长螺旋钻成孔泵送混合料成桩工艺施工,处理后复合地基承载力特征值fspk值达180kPa。单桩承载力Nd设计值为450kN。CFG桩面积置换m=9.5~11%,合计布桩296根。"这是设计图纸上的原话,本人不做追究,单就检测阶段而言,本次属验收阶段。地基基础设计规范里规定:10.2.10 复合地基应进行桩身完整性和单桩竖向承载力检验以及单桩或多桩复合地基载荷试验,施工工艺对桩间土承载力有影响时还应进行桩间土承载力检验。
生活
离线459452589

发帖
42
土币
4381
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-29
忘记说了:该工程施工桩径500mm
生活
离线459452589

发帖
42
土币
4381
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-29
回复5楼
现将设计图纸上的 设计说明发布如下
设计说明:
1.工程概况
拟建建筑采用条形基础,基底下软弱土层较厚,拟采用长螺旋CFG桩进行加固处理。
2.设计依据:
1)岩土工程勘察报告; 基础设计图及说明。
2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。
4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。
3.处理范围:条形基础平面分布范围内的软弱土层,若发现地质情况异常时应及时通知有关人员处理。
4.根据结构设计要求及场地岩土层特征,本工程采用长螺旋钻成孔泵送混合料成桩工艺施工,处理后复合地基承载力特征值fspk值达180kPa。单桩承载力Nd设计值为450kN。CFG桩面积置换m=9.5~11%,合计布桩296根。
5.CFG桩桩径500mm,桩端持力层进入中密卵石⑤层≥0.5m,平均桩长12.0m。
6. 每台机械一天做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体)。桩体试块(边长150mm立方体)标准养护28天。抗压强度平均值fcu不低于15MPa,主要材料为自拌混凝土,碎石规格5~25mm,坍落度160~200mm。
7.施工时应准确掌握提钻,混凝土泵送量与提钻速度相配合,提钻速度宜为2.0~3.0m/min。设计桩顶以上超灌长度不少于1.0m。施工过程中排出来的土层,应及时运走,以免影响后续桩的施工。
8.复合地基施工过程中应严格按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)及有关规范执行。
9.褥垫层厚度300mm,采用中粗砂混级配良好的碎石(5~16mm)组成,最大粒径不宜大于30mm,体积比为6:4;并用平板振捣器夯实,夯填度不大于0.90,褥垫层铺设范围应扩出条形基础外缘不少于300mm。
10.施工结束后应按有关规范要求对CFG桩进行静载试验检测复合地基承载力特征值和单桩承载力特征值。
生活
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-29
1、作为桩间土的持力层天然地基承载力多少?
2、作为施工方案的第“8.复合地基施工过程中应严格按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)及有关规范执行。”说明了什么?
3、作为施工方案的第“10.施工结束后应按有关规范要求对CFG桩进行静载试验检测复合地基承载力特征值和单桩承载力特征值。”说明了什么?
4、作为设计依据的规范是否首推“3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。”?
5、楼主搜集的“《建筑结构荷载规范 GB 5009-2012》”和“4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)”之设计理论是针对复合地基?还是针对桩基础?。


自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-29
研究一下3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wuqinbin2909

发帖
3
土币
112
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-29
桩规和地基处理规范中没有单桩承载力设计值的说法,按本人的理解就是承载力设计值就是应该取承载力特征值。两者相等