论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1777阅读
  • 3回复

[讨论]地铁车站附属结构浅埋暗挖法的受力问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线drinkingbird
 

发帖
113
土币
1268
威望
50
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-07
地铁车站,附属结构,采用浅埋暗挖法施工,如果是拱顶直墙,就敢拆除中隔壁(型钢+喷射混凝土),如果是平顶直墙,就不敢拆除中隔壁(型钢+喷射混凝土),附属结构的埋深大约是4~5m左右。拱顶直墙拆除中隔壁后,也是分段拆除的,没有问题,可能是土拱很好的承担了荷载。但是平顶直墙,拆除中隔壁后,初衬顶板的跨度太大,怕蹋了。事实上,如果把4~5m厚左右的土层看成均布荷载,把上层导洞初衬顶板看成是简支梁,把格栅四根主筋看成是梁的配筋,把初衬厚度看成是梁高,计算得出结构,导洞顶板的强度也是不够的,但是,这个导洞初衬顶板就是能承受上覆土的重力,原因可能是土有拱效应,然后钢筋的强度其实是满足97.7%的强度,也就是说有97.7%的概率,钢筋的强度比它标的强度要大,因为把截面看成是双筋截面,还是对称配筋,强度验算时,没有混凝土什么事。但这只是猜想,不知道设计是怎么考虑上覆土的荷载,以及初衬和土是怎么相互作用的,初衬和土之间会有摩擦力,这个应该也会起到很大作用,但怎么定量分析呢?是用有限元吗? k-5Enbkr `m^OnH  
车站附属结构平顶直墙,采用CRD法开挖,有中隔板,在施工二衬侧墙时,想把中隔板一次全拆除,间距很远留一根工字钢顶着,施工前,担心附属结构高达8~9m以上,也就是说,衬衬侧墙要独自承担8~9m高的土压力作用,如果用主动土压力作为荷载,初衬强度按混凝土结构设计原理(同顶板计算方法)计算,认为不能一次性拆除中隔板,否则土压力太大,会把初衬侧墙往里顶,但事实上,我们一次性全部拆除了中隔板,然后二衬侧墙一次性完成,最后也没有问题,这个就让我对土压力的计算,混凝土结构设计原理的计算产生了怀疑,我可能是没有考虑土和结构之间的摩擦力,这个可能会起到非常大的作用,这个是根据经验来算,还是用有限元呢?
vKf=t&gqr  
/+msrrpD  
flqTx)xE  
离线564545575

发帖
336
土币
5681
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-07
        
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线drinkingbird

发帖
113
土币
1268
威望
50
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-07
        
离线粉尘

发帖
16
土币
3430
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-14
设计上是按全部土柱考虑荷载,没有考虑土的成拱效应,我有点不明白,你们施工顶板是,竖向临时支撑是如何处理的,直接一次性把两根都拆除了吗?还是只拆一根
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站