7.4.1 水下混凝土灌注应符合下列要求: oWZbfR9R
1 水下混凝土配合比应通过试验确定,坍落度宜为 180~220mm,含砂率宜为 40~45%,选用中粗砂,粗骨料最大粒径应小于 40mm,并宜掺外加剂以改善和易性和 缓凝。 k-v@sb24_
2 导管壁厚不宜小于 3mm,直径宜为 200~250mm,导管分节长度按工艺要求确 定,底管长度不宜小于 4m,接头宜用双螺纹方扣快速接头。 @y (9LSs
3 隔水栓应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出;隔水栓宜采用球胆或预制混 凝土球塞。 O~r.sJ}
4 水下混凝土灌注质量控制: 1) 开始灌注混凝土时,导管底部至孔底距离宜为 300~500mm,首批混凝土灌注 必须保证封底成功。 2) 灌注混凝土面接近钢筋笼底端时,导管埋入混凝土的深度宜保持 3m 左右,浇 注速度应适当放慢;混凝土面进入钢筋笼底端 1~2m 后,宜适当提升导管。导管提升应平稳,避免出料冲击过大或钩带钢筋笼。 3) 混凝土应采用导管法连续灌注,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间 控制。灌注过程中导管应始终埋在混凝土中,埋入深度宜为 2~6m,最小埋入深度不得 小于 1m,严禁将导管提出混凝土面。 4) 灌注过程中应有专人记录,经常检测混凝土面上升情况。当混凝土灌注达到规 定标高时,经测定符合要求后方可停止灌注。 5) 混凝土实际灌注高度应高于设计桩顶标高 0.8~1.0m。桩顶标高达到或接近地面 {~"&$DY2