[热点探讨]《新型螺旋挤土灌注桩现场试验研究》问题探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线drinkingbird
 

发帖
113
土币
1268
威望
50
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-17
新型螺旋挤土灌注桩现场试验研究.pdf (433 K) 下载次数:10 尊敬的李博士: Z?|\0GR+`5  
您好! ,2S w6u  
非常荣幸拜读了您的论文《新型螺旋挤土灌注桩现场试验研究》,从中受益匪浅。对于一些内容,有一些疑惑,想向您请教一下,谢谢 8?!=/Sc  
12.4.1节写道:在钢筋笼制作时,将钢筋应力计焊接在主筋上,钢筋应力计连接杆一端与钢筋满焊,另一端自由。 W-zD1q~0?  
Ol3$!x9  
z8FeL5.(  
我的问题是,一端满焊,一端自由,是否为消除焊接时的温度应力和振插钢筋笼的残余应力呢?一般钢筋计的计算公式都是线性的,如果用线性公式,待焊接和振插完成,再读取初值,就可以把这个不需要的应力剔除过去吧?一端满焊,一端自由,如果是抗压桩,我觉得是可以的,但是对于抗拔桩,应该就不行了吧? #jn6DL@[{  
22.4.2节图9,是桩侧阻力分布曲线。 8xzEbRNJ)  
#FKo:id`K  
4^(u6tX5|+  
但是根据《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014),是这样计算桩侧阻力的,也就是相邻两个轴力监测断面之间的桩侧阻力,是定值,为qsi ?khwupdi  
z(L\I  
7sZVN  
画出来的桩侧阻力分布图,大概是这样的。 5fuOl-M0W  
!fUrDOM0E  
/M(FuV  
而您画的桩侧阻力曲线,为什么也是平滑曲线形式的呢? }@Lbv aa  
{^ 1s  
非常期待您在百忙之中能抽出时间给予指点,谢谢! H~JPsS;  
祝您身体健康,万事如意! ;|&Ak_I2G  
此致 #!0le:_  
敬礼
花开花落年年人,人过青春不再来
2017117
rld4uy}m  
e8O[xM  
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-18
学习一下。
Welcome to beijing!
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-19
仔细看了上传的图,但是还是不明白1楼要提什么问题?

发帖
192
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-20
新型螺旋挤土灌注桩现场试验研究
离线lxm404

发帖
87
土币
45
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
学习一下!!!
离线cugb19305

发帖
25
土币
1385
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-27
学习一下,感谢分享!
离线s080428

发帖
76
土币
2220
威望
-5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-05
11111111111111111
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3075
威望
9
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-29