论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1513阅读
  • 8回复

[求助]求助大神关于管道基坑支护形式 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hzx11213
 

发帖
10
土币
198
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-25
基坑宽度5米左右,深度6米,管是直径2m的水泥管,周围没有放坡空间,现在问题是基坑深4-9m这段是淤泥,淤泥下面是强风化岩,试算了钢板桩,钢管桩加两道内撑都不过了,而且内支撑第二道撑太低施工方也无法施工,求大神赐教该如何设计这个方案
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-26
采用顶管是否可行?
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-27
用什么软件算???钢板桩抗弯不行还是嵌固深度不行?基槽支护使用钢板桩经济合理的。 %ISq>A)%  
%x2 uP9  
9米淤泥层、土质差,竖向两道撑间距过大,小尺寸钢板桩有时是计算不过的(一般钢板桩抗弯能力不够时可以换大尺寸钢板桩),必要时还是设置三道支撑。 /Pvk),ca  
有时通过适当降低第一道支撑的标高,第二道撑同步合理下移,也能解决问题的,-------,方法很多的 HY;9?KJ'  
rVH6QQF=\  
yHNuU)Ft  
离线子期

发帖
385
土币
619
威望
23
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-29
这个地层  管道的基础应该也要做地基处理吧,把地基处理范围大一些,按照坑底加固再计算 ,应该可以算过去吧
离线songshilei

发帖
110
土币
94
威望
94
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-03
顶管施工要看地层等不情况! E!J=8C.:  
也可以采用拖拉管!!
离线hufenghua

发帖
264
土币
3217
威望
356
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-01-16
坑底满堂加固
One for all,and all for one.
离线htm333

发帖
96
土币
200
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-15
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-21
这种比较适合抽条加固
离线陆奕伟

发帖
2
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-24
复合桩处理坑内土体,或者支护打进强风化,引孔+钢板桩,型钢水泥土墙?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站