一个工程,采用桩基础,旋挖和冲孔桩基础形式。以侏罗系中等风化砂泥岩石为桩端持力土层。但是修好后,没有使用就发生沉降,导致建筑物成为危房! e?*Teb?R
现在问题: sf# px|~9
第一:多大沉降变形属于修补后可以使用,什么情况下沉降必须拆除!这个标准哪个知道? E-FR
w
第二;由于砂泥岩中等风化岩石与其它风化程度(强风化度)没有可靠分界标准,导致甲方指责地勘单位砂泥岩强、中风化分界不准,导致桩坐落在前方强风化中,桩端土承载力不够,导致建筑物沉降过大,这样指责成立吗?怎么反驳甲方? GNq
f
第三:这样沉降产生原因就几种?施工单位应该有责任,因为施工过程中旋挖桩和冲孔桩时怎么判断桩端是否进入中等风化,判断标准没有说,只是按照勘察报告分界线控制,但是勘察是点代面,勘探点之间分界线不准,属于推测线,而且勘察岩石风化线起伏较大,所以可能导致勘探点桩端坐落在强风化层,这个责任哪个承担?监理、施工、甲方难道没有责任?大家说一下,施工过程中怎么确定桩端进入中等风化岩石标准? r\Yh'cRW{
第四:设计有哪些责任可能导致桩基础失败?