端承摩擦桩到极限承载力没到持力层怎么解决,
离线pdly

发帖
1898
土币
116
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-01
需要多少米到持力层?小于1米考虑注浆试桩看看情况。
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-01
    先找原因,地质上有什么因素没考虑周到?是不是焊接接桩停留时间过长?也有可能是设计考虑不周,桩身承载力偏低。如果试成桩正常,而个别少量不到位,找设计协调解决。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-02
达到承载力即可
Welcome to beijing!
在线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-02
如果端承摩擦桩的极限承载力没有达到持力层,可以采取以下解决方法: bve_*7CEM  
O$Wi=5  
1.增加桩身长度:延长桩的长度可以增加侧摩擦力的作用范围,从而提高承载能力。 vNMndo!  
bW"bkA80  
2.增加桩的直径:增大桩的直径可以增加桩与土体之间的摩擦面积,提高承载能力。 )-98pp7~BB  
U GA_^?4  
3.改变桩的布置方式:调整桩的间距和排列方式,使其在强度较高的土层或岩石中起作用,以提高承载能力。 L1'PQV  
ChvSUaCS  
4.使用加固措施:例如,在桩周围注入混凝土浆液、灌注固化剂等,以增加桩的摩擦力和承载能力。 t=,ZR}M1`  
cB$OkaG#  
5.考虑其他基础形式:如果端承摩擦桩无法满足设计要求,可以考虑使用其他类型的基础形式,如钻孔灌注桩、沉桩等。 oXC|q-(C  
CSKOtqKQ)  
请注意,在实际情况中,解决方法可能会因地质条件、工程要求和可行性等因素而有所不同。因此,建议在具体项目中咨询专业工程师以获取最合适的解决方案。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-03
达到承载力即可 jeKqS  
Welcome to beijing!
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
480
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-07
这意思是说承载力满足了但桩端未进入设计的持力层?如果是这样一般是没有问题的,最多再去验算下沉降变形是否满足,如果都满足就变更一下。还有一点疑惑什么地层条件?怎么知道桩端未进入设计的持力层?
离线xiaobowudi

发帖
6
土币
152
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-09
摩擦桩一般要桩长控制,因为地质条件不是一成不变, 勘察设计也不可能做到一根桩一根桩的打孔设计,一般是偏安全考虑桩长。如果是普遍桩长差得比较多,且经过静载验证合格的话,可以考虑会同勘察设计做负变更。
离线18970703211

发帖
126
土币
96
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-12
我看到很多静压桩基本很少能压到持力层,锤击桩很多都能到持力层