[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 这是一条某市出具的抽查意见,而且是按照强条给出的,具体审查意见如下:高层建筑勘察存在有些高层建筑物下缺少控制性勘探点(表现为:控制性勘探点不在高层建筑正投影范围内……),不符合国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)第 4.1.17 条和《工程勘察通用规范》GB55017-2021第3.2.2条之规定,该条文为强制性条文。 AAjsb<P
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 首先勘察通规要求的勘探点在平面上应能控制建筑物的地基范围,而不是要求必须在高层建筑的正投影范围内。一般情况下对于单栋建筑物可以按照角点布置,但是依据《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017第4.1.3条,对于场地按建筑物并结合方格网布置勘探点时两栋楼间共用勘探孔肯定不在其正投影内,是不是也应该按照强条处理,这样做是不是违背规范编制组的初衷。 eOa:%{Kj
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 个人认为,不应该仅以此条作为判罚依据,高层建筑控制性勘探点能够覆盖地基范围,有效的控制场地地层即可。 W-:gU!{*#
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]大家的意见如何,可留言探讨。 h4x*C=?A
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]欢迎关注本人微信公众号:晨雨的随笔 0S <;T+WA
注册岩土工程师、一级建造师(建筑十市政)、监理工程师、一级消防工程师、造价工程师、高级工程师,长期从事施工,勘察等工作,本人公众号致力于技术交流,相互学习、促进和提高专业水平。期待与你分享工作经验与生活中的日常,如果你是建筑行业,可以加入。 D;.O# bS
N!>Gg|@~