论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9224阅读
  • 13回复

请教理正计算挡土墙基础嵌入基岩怎么考虑? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线蔡先庆
 

发帖
70
土币
82
威望
48
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-24
请问高手:用理正软件进行挡土墙设计验算,挡土墙基础嵌入基岩如何考虑,软件上计算时挡墙基础外侧什么都没有,和实际差别较大嘛,请讲讲,谢谢啊
离线蔡先庆

发帖
70
土币
82
威望
48
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-26
大家给点意见三,谢谢哦!~!!
离线蔡先庆

发帖
70
土币
82
威望
48
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-26
我自己再顶哈
离线yilimaizi

发帖
72
土币
26
威望
68
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-02
没用过,帮你顶一下
离线fengyanfei

发帖
657
土币
986
威望
4036
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
一般而言,挡墙基础总有一定埋深,建筑边坡设计规范规定,当土质地基时基础埋深不小于0.5-0.8m,岩质地基时埋深不小于0.3m。有点时候按照设计要求,基础要埋入中风化基岩0.3m左右,这样的话,基础实际埋深可能很大。从安全角度来讲,可将挡墙墙趾前缘的被动土抗力忽略不计,但若基础埋深很大的话,这部分抗力其实很大的,但一般挡墙主要考虑两个方面,即抗滑移、抗倾覆能力,从这两点考虑的话,基础埋深大,对挡墙的稳定性有利!实际上我们挡墙往往是浆砌块石,而且施工时砌筑砂浆不饱满,导致块石粘结性降低,从而使偏心距及抗剪能力成为决定挡墙稳定性的重要指标!因此,个人觉得,挡墙的基础不应埋至过深,这样的话可忽略墙前被动土压力的作用。
离线icehydegackt

发帖
175
土币
422
威望
765
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-07
我也在做这个,请问有人知道吗?
离线蔡先庆

发帖
70
土币
82
威望
48
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-09
回 4楼(fengyanfei) 的帖子
谢谢啊,分析很有道理!

发帖
36
土币
275
威望
370
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-11
这个要好好学习下
离线mxf147

发帖
81
土币
0
威望
246
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-04
学习一下,呵呵
离线zjhui2009
发帖
35
土币
2316
威望
335
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-08
4楼的,我说明一下,挡土墙基础在土质地质中的埋深一般不小于1.0m,在基岩中的埋深一般是0.6m左右,软质岩石地基中,埋深不小于0.8m。相互学习、交流一下,有很多问题我们可以互相探讨。可能我们看的书有点不一样吧。
水利工程行业专业网站http://www.shuigong.com/forum/?fromuid=309099
离线zjhui2009
发帖
35
土币
2316
威望
335
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-08
再说明一下,根据《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)表5.4.3-1,挡土墙基础在土质地质中的埋深一般不小于1.0m,在较完整的硬质岩石中的最小埋深是0.25m,一般硬质岩石中的最小埋深是0.6m,软质岩石地基中,最小埋深为≥1.0m。相互学习、交流一下,有很多问题我们可以互相探讨。可能我们看的书有点不一样吧。
水利工程行业专业网站http://www.shuigong.com/forum/?fromuid=309099
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-23
在理正里,没考虑墙前被动土压力,所以需考虑时,该软件也没法算。
有时因为地基或其他原因挡墙埋置较深,不考虑显然会造成浪费,只好手算了。
留白天地宽
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站