各位同行大家好:
最近遇到一个事故工程,III~IV岩体,30米高,坡列角自下向上70、63、45度。设计选择岩石锚喷支护,后来专家建议设计加纵横格构,但设计文件格构立柱未设基础、计算书也未按照《边坡工程技术规范》8.2.1条计算,现如今格构由于各方面原因开裂严重。可是,对于边坡支护类型确定却让本人糊涂。
之所以提出边坡类型确定问题,主要为:1、若岩石锚喷支护,坡高30米、III~IV岩体,是不应该用岩石锚喷的,同时应该考虑面板与岩体的粘结强度,计算书计算内容简单、构造要求较注重;2、锚杆挡墙算的内容和构造要求均较高。
可能定型不同,设计的责任大小有影响。
希望大家对形似神不似的东西给点本质性建议。