《建筑基坑支护技术规程》第4.1.1条第2款规定:对于单层支点支护结构基坑底面以下支护结构设定的弯矩零点位置至基坑底面的距离hc1按下式确定: IVYWda0m
_A*5BAB:h(
ea1k=ep1k (1) NiU}A$U
但计算中有时出现hc1为负值,这种情况下如何确定弯矩零点的位置? !g /&ws&
下面给出一个实例进行计算hc1 D_GIj$%N[
实例:某基坑挖深4.0m,采用单层排桩支护结构,场地为均质粘性土场地, r=19kN/m3,C=10kPa,ψ=20°,无地下水。求弯矩零点至基坑底的距离hc1。 e";r_J3w
解:根据规范解题过程hc1为负值。解题过程如下: ?3!"js
B
Ka=tg2(45-20/2)=0.49 kp= tg2(45+20/2)=2.04 EAQg4N:D7L
根据规范第3.4条可知:基坑底以下主动土压力为矩形分布,其大小等于基坑底土压力,即: iw6qNV:\Z
ea1k=rh Ka-2c Ka0.5=19×4×0.49-2×10×0.7=23.3kPa nG;wQvc
根据规范第3.5条可知:对于粘性土基坑内侧被动土压力为矩形分布,弯矩零点位置被动土压力为: bS{7 *S
u,0N[.&N
ep1k=r hc1 kp+2c Kp0.5=19×2.04 hc1+20×1.43=38.76 hc1+28.6 `d#l o
代入(1)式得: SWr?>dl
38.76 hc1+28.6=23.3 F]~ rA! g1
hc1=-0.137m(为负数) \H$Ps9Xh