论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5326阅读
  • 17回复

[讨论]理正挡墙的一点想法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hwcug
 

发帖
39
土币
589
威望
202
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-26
在理正岩土中,挡墙模块是不考虑基础埋深的,所以的它的结果很保守。这在挡墙演算时往往造成滑移演算不满足,如对墙底进行反坡率设计,又往往造成地基土水平向滑移不满足。这时候往往会加防滑凸榫以达到抗滑设计,这就造成了很大的工程浪费。为了符合实际情况,很多人会把防滑凸榫当做挡墙基础进行软件计算,结果验算出来的安全系数很大,其实这是不对的。因为在加防滑凸榫时,软件还是未考虑基础埋深,墙后土体破裂面还是从挡墙底部开始,并不是从防滑凸榫处,而实际的破裂面是从挡墙基础底部剪出,这就造成了实际主动土压力的减少,安全系数的提高。实际中,应该是在墙底前部施加一个被动土压力,这样算出来在符合实际。这是我的一点想法,不正确之处还望大家多多讨论。
离线岩绿

发帖
177
土币
982
威望
1584
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-26
恩,学习中! 7B s:u  
顶一下.呵呵
离线hemubaobao

发帖
1382
土币
2194
威望
4027
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-26
可以用其他软件设计挡土墙不??学习学习
QQ:156634641
离线hwcug

发帖
39
土币
589
威望
202
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-26
["N_t:9I  
如挡墙大师等软件
离线yiyang_1984

发帖
1069
土币
896
威望
7790
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-26
学习一下~~~谢谢楼主提供看法!

发帖
117
土币
184
威望
247
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-26
那一点被动土压力还是不考虑的好,留点安全储备
离线hwcug

发帖
39
土币
589
威望
202
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-26
如果算过就知道,那被动土压力其实是很大的
离线gdyt07

发帖
521
土币
3
威望
1939
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-27
即使手算的时候,也不考虑墙前被动土压力 留作安全储备啊
离线liwentan

发帖
624
土币
10155
威望
1118
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-28
说的不错,希望拿出有力证据。
注册岩土,我来了
离线qyf1010

发帖
32
土币
3
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-07
学习一下,土压力目前还是估算!
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!

发帖
77
土币
20326
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-11
学习一下,还不是很懂啊哎 有人带一下就好啦
离线微笑的牛

发帖
111
土币
666
威望
10
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-20
z最近正在研究
呵呵
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站