基坑围护结构是钻孔灌注桩的,现在要测桩墙测斜,如果测斜管布置钢筋笼里头,这种方法实际好操作不?你们都是怎么测的,谢谢大家
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-18
好测啊,主要是埋设测斜管的时候要注意。一般钢筋笼都是分几节下的,最下面一节钢筋笼在下之前要把测斜管用铁丝固定在一根主筋上,并且测斜管的一对内槽要垂直或平行与主筋(主要是为了在上面好对槽),上面的几节钢筋笼上面的测斜管事先要做个钩子挂在钢筋笼内(在下之前不能固定死,否则内槽很难对上),这样钢筋笼边下边把测斜管用铁丝绑在钢筋笼上,而且接口的位置要密封好,防止混凝土进入管内堵管
离线lzm530

发帖
88
土币
52
威望
537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-19
我到时就怎么做吧,谢谢你啊
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-19
侧协管绑扎后  最好在端口赛点东西,破桩头的时候很容易堵塞的
1条评分
leijianhua 土币 +10 2009-02-19
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-20
引用第3楼adi527于2009-02-19 21:16发表的  :
侧协管绑扎后  最好在端口赛点东西,破桩头的时候很容易堵塞的



这是个很让人头疼的问题,一般我们测斜管端头都有盖子的,但在做圈梁凿除多余混凝土时经常会把管子凿坏,如果是在高一点的位置还好一点,我们可以把测斜管加长,如果正好在灌注桩第一道箍筋的位置那就惨了,几乎没办法接
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-20
用电锤配合手砂轮就可以了!
人家破桩头的时候要叮嘱人家一下  尽量注意点  如果还是不小心坏了  就请人家往下打一点  让你好接!
但是他们的风镐力度太大 不好控制  所以要配合电锤 自己再在边上搞一搞   再用手砂轮把接口切平,然后再用接头接上就可以了!
离线xiang18858
发帖
1
土币
102
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-21
同意楼上说法
活着就是幸福
离线lzm530

发帖
88
土币
52
威望
537
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-26
非常感谢你们
离线积雪草

发帖
91
土币
705
威望
188
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-26
嗯,学习了,谢谢各位
离线wildstone
发帖
51
土币
205
威望
52
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-28
学习了,谢谢各位
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-02
都是好人!!
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-02
经验之谈!!