[资料原创]地铁车站与湖水连通,已施工一部分,怎么补救? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fjyt

发帖
820
土币
4632
威望
3124
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-03
费用肯定不小
离线hfutkevin

发帖
73
土币
469
威望
30
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-07
楼主你没有完全讲清楚,比如截水帷幕的深度和长度,还有对该方案的围护桩自身平衡没有一个明确的说明,需要做综合分析!
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-18
很显然,湖水水位比坑底表高高出很多,中砂层的渗透系数相当大,降水很难降,而且中砂层的埋深较深,在第四道支撑的位置,产生的水压力也比较小。粉质粘土渗透系数比较小,没有降水的必要。建议在基坑四周施工2排止水帷幕,坑内进行降水,坑外不降水,止水帷幕中的施工在中山层,并且深度进入下部粘土层一定深度。
离线taro

发帖
391
土币
2260
威望
1260
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-28
总工的想法是对的,地铁基坑的受力应该不成问题,关键还是水处理好。
离线leoncdmmm

发帖
5
土币
70
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-29
恩,不错的想法。
一生中至少有两次奋不顾身,一次为爱情,一次为梦想。