只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-03
现准备做一基坑支护结构深层水平位移监测,设计建议在支护桩(人工挖孔桩)中埋设测斜管,即:将测斜管绑扎在钢筋笼子上,随笼子一起放入桩孔中,再浇注混凝土。现担心:一是测斜管在放入孔中可能会有扭曲,导致以后测斜仪无法下到底部,二是在浇筑混凝土时可能会对测斜管有损坏或导致其扭曲,三是在浇筑混凝土时可能使测斜管弯曲。最担心后两点。请大家出出主意,如何有效保护测斜管,有在桩中做过测斜的一定介绍介绍经验,谢谢。
我是一滴水----更喜欢大海!
离线wyh1977
发帖
7
土币
61
威望
80
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-03
把测斜管绑在钢筋笼主筋上,没事的
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-03
可以选强壮一点的管子。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线a0082008

发帖
75
土币
109
威望
123
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-03
这种情况可用铝合金测斜管        京联测斜仪厂    www.rqjl.com          
离线cheungly

发帖
33
土币
1
威望
214
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-04
管材···~~~~~~
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-06
这种情况只要稍微固定下,主要是要注意浇筑混凝土,不过混凝土同时上升,问题不大,稍加固定就可以,最好每节管连接牢固,用铆钉连接,但要注意街头密封,防止浆液渗入。最后在浇筑时在管内注水,以达到压力平衡,防止上浮。
1条评分
leijianhua 土币 +30 接头连接牢固、绑扎结实,不容易坏的 2010-05-21
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-06
埋设测斜管扭曲是正常的,但是并不是不能,我们只要有初始状态,不影响观测,除非你扭曲的测斜仪都下不去了。其实浅孔比深孔埋设扭曲的更厉害。
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-06
这里主要考虑的一个是浆液渗入,浇筑浮力大会上浮,主要解决这两个问题。
鲜花(jianing999) 很好!条评分
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-06
材质不是决定的因素
离线gjj2001616

发帖
502
土币
1642
威望
2393
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-30
            
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-31
下测斜管时只要扭曲不是太狠都没事,因为测斜管有导槽测斜探头有滑轮很容易通过,测试初始值只是作为一个初始比较值,关键在于日后的变化量。但是在安装测斜管的时候应该注意在接口处,管口底部进行防水绑扎,待钢筋笼下孔后要及时灌注清水,且应注意测斜管导槽方向。
离线bjtulyj

发帖
476
土币
15
威望
4282
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-31
 
Geotechnology is an art rather than a science