[求助/请教]长螺旋钻孔压灌桩插入钢筋笼半小时后混凝土下沉是什么情况。。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liwenlian
 

发帖
411
土币
15991
威望
608
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-14
地貌单元为坡积裙。。地下水埋深约8米。。 sY;lt.b  
地层情况如下。。 UU@fkk  
1层含粉质黏土角砾0-10米大概 ?Hy+'sq[  
2层含粉质黏土角砾10-50米 J^3H7 ]  
下部为奥陶系砂岩。。 '5H4z7)  
选用第2层做桩基持力层。。桩长约24米。 FEm=w2  
qs=tJ ^<<o  
Ygkv7>?,  
施工如下 ]7qiUdxt:  
先用长螺旋钻孔压灌桩成孔。。然后边注混凝土。。边提钻头。。注完混凝土后插钢筋笼和震动棒。 c#\-%h  
插完钢筋笼后。。半小时后有些桩混凝土下沉约1-2米。。。 KU2$5[~j  
施工完200多根桩有8根出现如上问题。。这是个什么情况。。求指导。。
离线yjf247606

发帖
751
土币
3936
威望
69
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-14
个人感觉,第一底部沉淀物,第二可能2层土的原因。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-15
不会是振捣不密导致的吧
得过且过
离线liwenlian

发帖
411
土币
15991
威望
608
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16
搞不懂啊。。。
离线xian54966

发帖
38
土币
605
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-21
1、是不是桩间距较小,有穿孔的问题; #fO*ROe  
2、砼压入速度和提钻速度不协调,孔内留下孔洞 '+tKvTU;  
还有24米的桩,笼子不好下吧!
离线李伟斌

发帖
230
土币
803
威望
22
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-25
刚好我现在做的也是这样桩,桩长也是24m,可我没遇到你说的那个情况,可能是地质原因啊!!
落花有情随流水,流水无情送落花。
离线skybat

发帖
44
土币
0
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-27
我们这里刚设计完毕的一套施工图也是24米  在回填区域 回填时有大块石头 土等等 可能还没有压实 R|nEd/' <  
离线李伟斌

发帖
230
土币
803
威望
22
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-29
混凝土坍落度太大!没掌握好!!
落花有情随流水,流水无情送落花。
离线yopoun

发帖
32
土币
91
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-28
怀疑桩间距太小 或者钻进振动比较大, 影响了已施工桩。
离线yopoun

发帖
32
土币
91
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-28
另外,是不是施工的时候,钻机的垂直度没控制好呢
离线xingfuhuiwei

发帖
2
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-17
我刚遇到这样的问题,请问有谁有处理方案呀。求助。。。