某地轻轨,地层如下:0~2米素填土,2~6米粘土,6~18米粉砂,18~23米粉质粘土(定名为5号土)。。。。。 h= 3156M
轻轨设计如下:深度17.6米,加底板厚度1.4米,共19米,基础底部位于5号土上。采用地连墙支护,坑内管井降水,设4道水平支撑。 GMw|@?:{
底板下5号土工程性质:含水量30.2,孔隙比0.90,塑性指数11.4,液性指数0.99,压缩系数0.26,压缩模量1-2为7.52,剪切C为18.3,角度为14.3,承载力特征值为90~100KPa。 =](c7HEQf
以上工况,设计院采用了地基加固措施对5号土进行了加固处理。按实际施工开挖情况来看,坑底在进行降水后,开挖暴露出的5号土工程性能尚可,各位高手看看设计采用的5号土加固是否有必要?因为马上要进行2号线施工,该项加固如不进行,可节约造价5000万以上。