论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8385阅读
  • 54回复

[热点探讨]上海的13层商品房倒坍原因讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线弓箭手

发帖
38
土币
2479
威望
154
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-30
施工单位、监理单位、建设单位负责,勘察、设计应该没有多大责任。设计文本中应该有坑外荷载规定。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2009-07-01
根据已经有的资料,我认为: 7#W]Qj  
1.饱和软土是祸根。 Alo L+eN@  
2.一侧超载(10米高的渣土),一侧卸荷(5米深的车库),形成了巨大的剪切力,上部饱和软土没有处理,相当于高桩承台。基本没有限制水平变形的能力。 g ?xD*3 <  
3.至于说其他官商勾结,联合对勘察设计检测施压以节省工程造价,就不是我们能考虑的了!
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2009-07-01
转帖: cc*?4C/t  
vBOY[>=  
河道边上堆积了大量的重物,已经导致河道防汛墙偏移了,说明地面以下五六米深度以内的土层有了滑移。 Q(cLi:)X2  
该工程使用的桩是预应力管桩,直径可能是30公分或者40公分的,这种管桩里面的钢筋是非常细的,因为主要是抗压用的。 Y,GlAr s4  
地面以下五六米深度以内的土层产生滑移,滑移的土层对管桩产生水平推力,预应力管桩抗水平力很差,很容易折断。 tW4X+d"  
估计,在房屋倒塌方向那边的管桩首先被滑移的土层剪断,房屋在倒塌方向下面没有桩支撑,立刻向倒塌方向倾斜,在另外一个方向的桩立刻变成抗拔受力状态,设计的时候,并没有考虑到这些桩抗拔,而且也不可能设计这么大的抗拔力,这些桩马上被拔断,于是房屋立刻倒塌!!!
听君一席话,胜读十年书。
离线david_ha

发帖
8
土币
381
威望
90
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2009-07-01
楼上的分析很清楚,到位。 -3mIdZ  
87[ ,.W  
图画的也好,佩服, 佩服。 Za1mI^ L1  
D4@?>ek6U  
顶一下!
离线ccc1954

发帖
971
土币
14223
威望
7046
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2009-07-01
      
离线弓箭手

发帖
38
土币
2479
威望
154
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2009-07-01
图,画错了
离线pandawby

发帖
145
土币
2
威望
366
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2009-07-02
由于堆积大量的土,土层压缩加大,产生大的负摩阻力,使桩的轴力加大。看图片都是在第3层土断裂的,第3层为淤泥粉质质粘土,压缩性最大,产生的和传递到这层的轴力也是最大的。导致超过桩的自身强度,破裂。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号