离线liang343
 

发帖
40
土币
3140
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-05
请问静载试验中承载板的面积是不是一定要满足要求的,可不可以随便定义它的尺寸? du^r EMb%  
如果有的话各位前辈能不能提供些参考!谢谢!
离线ddbj_9351

发帖
304
土币
8391
威望
717
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-05
应该是不能随便的,例如浅层土一般为0.25~0.5,复合地基要根据桩径及面积转换率等等,要复合实际情况确定。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-05
一般为0.25~0.5,复合地基要按照实际承担的面积计算
离线liang343

发帖
40
土币
3140
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-06
谢谢1楼和2楼 }NETiJ"6  
我现在做得试验主要是小尺寸模型试验,要是按照0.25-0.5我的模型箱面积就不够。 fa;GM7<e)  
所以想问下模型试验是不是也要相似放小哦,这样的话就可以相对把静载的承载板面积缩小点!
离线njzy0532

发帖
865
土币
8666
威望
1339
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-06
拿模型来做静载? eO=!(  
不知道楼主要研究什么啊?
淡泊以明志·宁静以致远
离线liang343

发帖
40
土币
3140
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-06
回 4楼(njzy0532) 的帖子
我这个模型是模拟场地强夯的小尺寸试验,当做完冲击荷载之后然后再用静载检验其夯击后土质的加固效果的。
离线蓝图岩土

发帖
615
土币
10232
威望
28
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-03
想达到将载荷板的面积缩小,首先应该想到测试结果的换算关系。
努力不一定成功,放弃注定要失败。