memorylone:即便是设计单位布孔,作为勘察单位,在拿到布孔图的时候也要核对其是否满足规范要求,是否满足设计要求。不满足的话是需要和设计院沟通调整的,直到满足规范要求,满足设计要求。你说的情况其实是勘察单位不负责的表现(个人观点,就事论事) g/f^|: (2020-01-07 09:40) n/Fx2QC{
guoxin901129:肯定有勘察自己人定,如果设计参与,前提说好,审不过找建设方就ok. (2020-01-07 09:37) )y"8Bx=x4
eslife:高层勘察标准3.0.5明确说明各勘察阶段方案应有勘察单位确定。[表情] (2020-01-06 22:10) \'.|7{Xu
flyski:秀逗了?结构布孔,拿去审图?您们单位没总工吗??拿这个问题来这里钓鱼吗??不符合布孔原则,违反强条,强标,你们是准备好罚款还是准备丢资质啊?如果问这么低级的问题,干脆勘察院关门吧! (2020-01-07 14:25) R c
kant899:设计布的孔不符合规范,这样的报告还敢拿去审图? (2020-01-07 10:03) WD|pG;Gq
cjz06:很多业主没有认识到勘察的重要性,更愿意相信结构设计,觉得设计更加高大上一些 (2020-01-07 09:51) 4)d"}j
cjz06:多挣一份补勘的钱 (2020-01-07 06:56) 92Rm{n