桩的长径比主要从以下2个方面考虑: Q{!lLka
1、考虑施工偏差 4x=rew>Ew
按施工垂直度偏差控制桩的长径比,主要考虑不致出现桩端交会的情况。例如端承桩的设 计最小中心距一般2.5d,垂直度容许偏差为1%,容许孔位偏差为d/4。在保证两相邻桩桩端不交会的条件下,得: 5oplV(<?*S
2*0.001L≤2.5d-d-0.25d geWis(#J
由此得 L/d≤60 gLQWL}0O
2、现行规范中无长径比要求 !h7`W*::
桩基技术规范中仅规定当桩周土为承载力标准值小于50KPa (或不排水抗剪强度小于10KPa)的软土时,对桩进行压屈验算。 f3U#|(%(*
新规范将桩身强度安全度提高后,桩身压屈的可能性更小。具体应用中对高桩承台、上部桩周土软弱、桩周为可液化土、8度以上地震区的桩,当桩身强度控制设计时,仍应慎重对待,可按相关规范计算桩身压屈。